Виталий Роденков » Чт авг 23, 2012 9:41 am
Добрый день,
Допустимый уровень шума на территории непосредственно прилегающей к жилым зданиям для ночного времени суток на частотах 31,5Гц и 63Гц, соответственно 83Дб и 67Дб. Уровень шума лучше было замерять у фасада здания или непосредственно в квартирах с окнами в положении проветривание, тогда было бы четче видна величина требуемого снижения шума.
Если предположить, что у фасада уровень шума на частотах 31,5Гц и 63Гц составляет 90дБ, то при монтаже подвесного потолка с поверхностной плотность около 100кг/м2 снижение шума на 31,5Гц около 10дБ, на частоте 61Гц около 15дБ.При таких условиях останутся превышения в полосе 61Гц.
Ситуация очень непростая. Если вариант с изменением функционального назначения помещения не рассматривается, то единственный способ - это устройство подвесного потолка в зале с максимально возможной поверхностной плотностью (100кг/м2) и ограничение уровня воспроизводимого звука. Конструкцию потолка необходимо прорабатывать с конструктором, какас которого необходимо закрепить к фермам при помощи виброизоляционных подвесов "Виброфлекс-К15" (для Украины "Шуманет коннект К15"), Во внутреннюю плость необходимо уложить звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ.