zvuk » Сб авг 11, 2012 11:05 pm
Добрый день.
Звукоизолирую стену в квартире. Планирую использовать Акустик Баттс размерами 100x60x50. Вопрос, какой направляющий и стоечный профиль нужен?
-
zvuk
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 11:02 pm
Александр Фадеев » Пн авг 13, 2012 8:30 am
Здравствуйте, zvuk.
Если высота помещения более 3 метров, то используются потолочный профиль ПП60х27 и направляющий ПН28х27. Крепление к стене осуществляется при помощи виброизолирующих креплений "Виброфлекс-КС".
Если высота 3метра и менее, то это позволяет собрать независимую облицовку без крепления к стене. В этом случае каркас собирается из профилей ПС50х50 и ПН50х40 и закрепляется к поверхностям пола и потолка.
P.S. Для большей эффективности рекомендуется использовать более эффективный звукопоглотитель, например "Шуманет-ЭКО".
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
zvuk » Пн авг 13, 2012 9:41 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, zvuk.
Если высота помещения более 3 метров, то используются потолочный профиль ПП60х27 и направляющий ПН28х27. Крепление к стене осуществляется при помощи виброизолирующих креплений "Виброфлекс-КС".
Если высота 3метра и менее, то это позволяет собрать независимую облицовку без крепления к стене. В этом случае каркас собирается из профилей ПС50х50 и ПН50х40 и закрепляется к поверхностям пола и потолка.
P.S. Для большей эффективности рекомендуется использовать более эффективный звукопоглотитель, например "Шуманет-ЭКО".
Спасибо за ответ! Высота менее трех метров. Тогда я креплю направляющий профиль к потолку и полу, между ним монтирую стоечный, а к изолируемой стене не ставлю никаких креплений, каркас держится за счет направляющих потолка и пола.
А какое расстояние надо оставить между стеной и направляющей? 5мм, 10мм?
-
zvuk
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 11:02 pm
Александр Фадеев » Вт авг 14, 2012 8:41 am
Теоретически воздушный зазор может составлять величину 1 мм, главное чтобы не было жесткого касания. Однако учитывая то, что на практике изолируемая поверхность не идеально ровная, в большинстве случаев расстояние между каркасом и стеной составляет около 10 мм.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
zvuk » Ср авг 15, 2012 8:39 pm
Благодарю. Последний вопрос, что делать с боковыми стенами. На потолок и пол монтирую профиль 40x50. Надо ли его монтировать на боковые стены? Просто кладу между стеной и профилем уплотнительную ленту.
-
zvuk
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 11:02 pm
Elvis » Чт авг 16, 2012 8:28 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, zvuk.
Если высота помещения более 3 метров, то используются потолочный профиль ПП60х27 и направляющий ПН28х27. Крепление к стене осуществляется при помощи виброизолирующих креплений "Виброфлекс-КС".
Если высота 3метра и менее, то это позволяет собрать независимую облицовку без крепления к стене. В этом случае каркас собирается из профилей ПС50х50 и ПН50х40 и закрепляется к поверхностям пола и потолка.
P.S. Для большей эффективности рекомендуется использовать более эффективный звукопоглотитель, например "Шуманет-ЭКО".
Скажите, пожалуйста, а направляющие ПН28х27 или ПН50х40 нужно прикручивать к полу и потолку через ВИБРОСТЕК-M?
-
Elvis
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 1:52 pm
Александр Фадеев » Чт авг 16, 2012 8:42 am
Благодарю. Последний вопрос, что делать с боковыми стенами. На потолок и пол монтирую профиль 40x50. Надо ли его монтировать на боковые стены? Просто кладу между стеной и профилем уплотнительную ленту.
Примыкание к боковым стенам осуществляется через два слоя ленты "Вибростек-М", при этом используется стоечные профиль ПС50х50.
Скажите, пожалуйста, а направляющие ПН28х27 или ПН50х40 нужно прикручивать к полу и потолку через ВИБРОСТЕК-M?
В случае устройства независимой облицовки без крепления направляющих профилей к полу и потолку не обойтись. Конструктив облицовки стены с применением виброизолирующих креплений "Виброфлекс-КС" позволяет это крепление исключить.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Elvis » Чт авг 16, 2012 9:01 am
Александр Фадеев писал(а):Скажите, пожалуйста, а направляющие ПН28х27 или ПН50х40 нужно прикручивать к полу и потолку через ВИБРОСТЕК-M?
В случае устройства независимой облицовки без крепления направляющих профилей к полу и потолку не обойтись. Конструктив облицовки стены с применением виброизолирующих креплений "Виброфлекс-КС" позволяет это крепление исключить.
Александр, Вы все же не ответили на мой вопрос. Потолок менее 3х метров. На потолок и пол прикручиваем ПН50х40. ВИБРОСТЕК-M нужен?
-
Elvis
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 1:52 pm
Александр Фадеев » Чт авг 16, 2012 9:35 am
"Вибростек-М" укладывается в 2 слоя под направляющие профили на пол и потолок, а также под стоечные профили на участках примыкания облицовки к боковым стенам.
-