Добрый день,
Сделать можно, но придется "колхозить", т.е. монтировать не по технологии КНАУФ/ГИПРОК.
Проблема с крайними профилями, которые идут вдоль стен, нет возможности подлезть шуруповертом боку по направлению от стены, чтобы закрепить профиль к подвесу.
Можно пластину подвеса загнуть и привернуть саморезом снизу, но тогда придется при монтаже первого слоя из ГВЛ в местах этих подвесов на листах вырезать небольшие кусочки. Потом эти отверстия перекроются вторым слоем.
Плиты Шуманет категорически не допускается сжимать, иначе потолок пойдет волнами, лучше оставить зазор около 5мм.
2. Как обеспечить жесткость конструкции если крепить к стенам нельзя?
Как это связано между собой? Жесткость конструкции задают профили, их количество и количество точек крепления к перекрытию.
3. Как правильно рассчитать кол-во Виброфлексов? Например для квадратной комнаты 15 кв. м.
Лучше всего начертить раскладку профилей и подобрать количество подвесов из расчета 15кг/подвес. Будет гдето 2-2,5шт/м2.