Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
"Конструкция регулируемых полов позволяет значительно улучшить акустические характеристики пола, т.е. бетонные плиты (звуковые и ударные шумы), даже без дополнительного заполнения воздушного пространства звукопоглощающим материалом. А именно: изоляция воздушного шума увеличивается на 20 Дб, а уровень ударного шума снижается на 4Дб (данные института "Строительной физики")."
S писал(а):Андрей, добрый день!
Как я понимаю из сказанного, эффект от любой звукоизолирующей прокладки между лагой и деревянной балкой будет сведен на нет завинченным шурупом?
С уважением Сергей.
Nikolas писал(а):А если вместо самореза-шурупа для соединения лаги с фанерой или балкой использовать деревяный шкант (для прочности можно склеить ПВА)?
Александр Боганик писал(а):Похоже, что просто перепутаны термины. Дело в том, что конструкция на регулируемых лагах по ударному шуму может снижать 20 дБ. Это было проверено мной на одном из объектов. И в то же время по воздушному шуму ей под силу добавить 4 дБ. Но все это, при условии заполнения внутреннего пространства эффективным звукопоглотителем. И применение упругих прокладок под пятки регулируемых опор обязательно. Хотя они и могут при этом крепиться к плите перекрытия. Проблема в том, что 20 дБ снижения ударного шума - это не очень много, особенно при исходной плите 140 мм или многопустотной 220 мм. Сосед снизу будет слышать вас достаточно хорошо, поэтому его волнение оправдано
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19