Финишная отделка

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Финишная отделка

Сообщение lexx66 » Ср мар 28, 2012 1:29 pm

Добрый день.

Пытаюсь изолироваться от соседей с помощью панельной системы ЗИПС.

Несколько вопросов:

1. Вызывает некоторое сомнение итоговая жесткость получаемой стены.
При рекомендованной степени затяжки винтов (утопление головки в изолирующий узел не более 1-2 мм) панели ощутимо болтаются.
2. Облицовочный слой ГКЛ должен примыкать к смежным поверхностям через "Вибростек" с последующим уплотнением герметиком.
Как будет ложится окончательная шпаклевка в углах (под оклейку обоями)
3. Возможноли крепление облицовочного слоя ГКЛ к ЗИП с помощью клеющей мастики ?
lexx66
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср мар 28, 2012 1:15 pm

Re: Финишная отделка

Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 1:43 pm

Добрый день!
Жесткость/прочность поверхности ЗИПС достаточная для бытового использования, проблемное место - это узел примыкания ЗИПС к не изолированной поверхности. Если финишная отделка обои, то проблемы нет, только важно разрезать обои в углу, чтобы исключить появления "сборки". Под покраску данный узел не годится, его обязательно потребуется скрыть декоративной отделкой: молдинг или панели.
Крепить ГКЛ на мастику на мой взгляд не целесообразно, это безпрепятственно можно сделать при помощи саморезов.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

cron