Сообщение Джаник » Пн июн 04, 2007 11:56 am

Здравствуйте, Андрей.

Задача:
Хочу звукоизолировать стену, смежную с соседской квартирой.

Исходные:
Санкт-Петербург, старый фонд, 5-й этаж 6-этажного дома. Из большой коммуналки застройщики сделали три отдельные квартиры с общим тамбуром. Моя однокомнатная - посередине.

Проблема:
Шум от соседа сбоку.

Тип помещения:
Жилая комната в однокомнатной квартире.
Она и спальня, и кабинет, и место приема гостей, и (в будущем) - зона для домашнего к/т.

Характер источника шума:
Слышна неразборчивая речь, разговоры по телефону, скрип дверей...
По ночам сосед то ли кости от нард кидает - слышно очень четко.

Стена:
Газо- (или пенобетон) толщиной 20 см.

Размеры помещения:
26,7 м. Длина проблемной стены - 6 м, другая сторона - 4,4 м (смотрит на улицу, 2 больших стеклопакета). Потолок - 3,4 м (кстати, у обоих соседей почему-то потолки существенно ниже).

Отделка:
Обои. Пол - паркетная доска.
Проблемная стена - чистая и прямая - никаких радиаторов, обходов. На стене - только три розетки и два настенных светильника.

Могу пожертвовать 15-16 см.
Звонил в наше питерское отделение. Посоветовали ЗИПС-Синема + ГВЛ (весом 12 кг) + еще слой ГКЛВ.
Каков Ваш вердикт?

Заранее благодарю,
Джаник
Джаник
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 am
Город: Санкт-Петербург

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 04, 2007 1:17 pm

Привет, Джаник

пено(газо)бетон толщиной 200 мм обладает поврхностной плотностью примерно 80 кг/кв.м. без штукатурки. Звукоизоляция такой стены составляет примерно 40 дБ при норме для межквартирных стен 52 дБ (класс Б). таким образом "не хватает" примерно 12 дБ.
Это очень много.
ЗИПС-Синема в принципе может решить данную проблему.
Но я бы посоветовал выполнить ЗИ-облицовку на независимом (без репления к стене) каркасе Кнауф шириной 100 мм. Каркас заполняется 2 слоями Шуманет-БМ и облицовывается 2 слоями ГКЛ (лучше ГВЛ+ГКЛ).
Схему можно найти по ссылке http://www.acoustic.ua/Article_225.html Конструкция № 16
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Звукоизоляция смежной газобетонной стены

Сообщение Джаник » Пн июн 04, 2007 2:02 pm

Спасибо, Андрей, но с Вашим ответом вопросов прибавилось. Я полагал, что ЗИПС-Синема – лучший вариант (толщина, вес, легкость монтажа, цена, наконец). Вы же предлагаете двойной Шуманет-БМ + слой ГВЛ + слой ГКЛ – это что, будет лучше по характеристикам, чем ЗИПС-Синема?

А может, возвести вторую кирпичную стенку? Тогда нужно ли оставлять пространство между газобетонной стеной и возводимой кирпичной? Если нужно, то какое и надо ли его чем-то заполнять? Какой лучше кирпич и какой толщины? Останется ли место для чего-то еще поверх второй стенки? Если останется, то чем еще можно покрыть и нужно ли? Вторую стену класть на Sylomer или Вибростек-М, а к потолку – Вибросилом?

Может, в моей газобетонной стенке есть микротрещины? И стоит их перед звукоизоляцией замазать какой-нибудь специальной или обычной штукатуркой?
Нужно ли в этом пироге где-нибудь присобачить Шуманет-100Супер и надо ли?
А финишную отделку – Вашим Sonaspray FC или Plus?

Или, Андрей, Вы все же считаете достаточным двойной Шуманет-БМ
?
Джаник
Джаник
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 am
Город: Санкт-Петербург

Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 04, 2007 5:45 pm

1. каждое решение имеет свои плюсы и минусы. ЗИПС - Синема это лучший вариант, если нет проблем с бюджетом, и нужно все сделать очень быстро. Если косвенная передача шума по перекрытиям пола и потолка незначительна по сравнению с передачей шума через стенку, то двойной Шуманет-БМ + слой ГВЛ + слой ГКЛ на независимом каркасе будет эффективнее.

2. можно возвести и вторую кирпичную стенку с зазором 50 мм, который необходимо заполнить одним слоем Шуманет-БМ.
Кирпич лучше применять полнотелый красный шириной 120 мм.
Конечно же идеально оторвать дополнительную стенку от пола слоем Силомера, а к потолку примкнуть через Вибростек или Шумостоп. В этом случае потребуется дополнительное крепление к существующей стене с помощью виброизолированных креплений Виброфлекс
Изображение
Но ЗИ будет высокой и на СЧ и на НЧ.

3. все щели и трещины необходимо тщательно заполнить штукатурным раствором. Кроме того рекомендую проинспектировать розетки в стене из пенобетона. Возможно отверстия под них сквозные в смежную квартиру. Необходимо исключить наличие сквозного канала.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8