Marat » Пн мар 19, 2012 8:57 pm
Здравствуйте!
Планирую сделать звукоизоляцию потолка (дом монолитный) с помощью уже купленных панелей ЗИПС-модуль и ЗИПС-вектор.
Панели тяжелые 18 и 20 кг соответственно.
Вопросы
- насколько надежно крепление панелей к потолку через предлагаемый вами комплект крепления к потолку - пластмассовые дюбеля и рамные анкера? Может использовать анкера другого типа?
- насколько надежно крепление панелей на шайбы диаметром 15 мм, не выскочит ли из крепежа панели?
- и самый главный вопрос: защищаемая площадь у меня примерно 50 метров, на этих 50 метрах (две комнаты) будет располагаться 57 панелей. Не развалится ли перекрытие, если я насверлю в нем 57*8=456 отверстий под крепеж?
Спасибо!
-
Marat
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн мар 19, 2012 8:40 pm
Виталий Роденков » Вт мар 20, 2012 8:32 am
Добрый день, Marat!
Узел ЗИПС-Панелей достаточно надежен и имеет 30 кратный запас прочности. Узел крепления разрушается при нагрузке 100кгс. Нагрузка распределяется равномерно. Для перекрытия из монолитного ж.б. это тоже совсем не проблема.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
vasilii » Вт мар 20, 2012 9:17 am
Купил Виброфлексы по норме 2.5 на кв.м. Буду делать класссический потолок на виброподвесах ГВЛ+ГКЛ .Проконсультируйте по вашей обычной практике размещения отверстий в классических многопустотных панелях перкрытий .
Дело в том , что по технологии данных плит (220-мм с пустотами не менее 16 см диаметром ) в середине между геометрическими центрами пустот лежит элемент жесткости (из стали ) диаметром менее 1 см.(проверял и металлоискателем да и на стройке расковырял) . Причем этот элемент жесткости размещен и с той стороны плиты , что в комнату мою смотрит.
Предполагаю , что отверстия под анкер-клин стоит сверлить приблизительно в точке , отстоящей посередине между средней точки пустоты и местом расположения этого элемента жесткости .
Вряд ли эффективно будет держать анкер , если его закрепить по центру пустот , там где слой бетона сведен к минимуму .
Проконсультируйте , пожалуйста , как вы обычно делаете отверстия в плане вышесказанного относительно пустот и элемента жесткости.
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
Marat » Вт мар 20, 2012 10:03 am
Виталий, спасибо за ответ.
Можно ли в таком случае перейти на анкера d=6 мм, вместо приложенных 8 мм?
Какова глубина сверления для 8 мм и для 6 мм?
-
Marat
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн мар 19, 2012 8:40 pm
Михаил Вохмянин » Вт мар 20, 2012 4:28 pm
Глубина сверления составляет не менее 50 мм.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
vasilii » Ср апр 04, 2012 10:48 am
Ответьте , а , где вы обычно под анкера для подвесного потолка сверлите в многопустотных плитах по отношению к пустотам и железным стержням жесткости между ними . А то вся работа стоит (шутка)
Вопрос- всерьез.
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
Михаил Вохмянин » Чт апр 05, 2012 2:41 pm
vasilii писал(а):Купил Виброфлексы по норме 2.5 на кв.м. Буду делать класссический потолок на виброподвесах ГВЛ+ГКЛ .Проконсультируйте по вашей обычной практике размещения отверстий в классических многопустотных панелях перкрытий .
Дело в том , что по технологии данных плит (220-мм с пустотами не менее 16 см диаметром ) в середине между геометрическими центрами пустот лежит элемент жесткости (из стали ) диаметром менее 1 см.(проверял и металлоискателем да и на стройке расковырял) . Причем этот элемент жесткости размещен и с той стороны плиты , что в комнату мою смотрит.
Предполагаю , что отверстия под анкер-клин стоит сверлить приблизительно в точке , отстоящей посередине между средней точки пустоты и местом расположения этого элемента жесткости .
Вряд ли эффективно будет держать анкер , если его закрепить по центру пустот , там где слой бетона сведен к минимуму .
Проконсультируйте , пожалуйста , как вы обычно делаете отверстия в плане вышесказанного относительно пустот и элемента жесткости.
Конечно, если закепить анкер по центру пустот (то есть там, где слой бетона минимальный), то анкер будет плохо держать. Вариант, который предлагаете вы (отверстия под анкер-клин стоит сверлить приблизительно в точке , отстоящей посередине между средней точки пустоты и местом расположения этого элемента жесткости), хороший.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
vasilii » Чт апр 05, 2012 3:14 pm
Спасибо . То есть я вас правильно понял , что с позиции ПРОЧНОСТИ и УСТОЙЧИВОСТИ ПОТОЛКА(!) "посерединке" желательно сверлить отверстие под анкер-болт (или клин) под 25-27 кг(на кв.м) потолок...
1) Немного модернизированный вопрос- ваша фирма-партнер, на которую вы отсылаете по собственно работам звукоизоляционным , так ОБЫЧНО делает?
2) Меня это интересует и с позиции - изменений- НАПРЯЖЕНИЙ ( в потенции способствующих(?) частичному разрушению в плите) перекрытия. Или количество отверстий под анкера и их глубина так несущественны , что на целостность плиты ( стандартно нагруженной у соседей сверху) не оказывает влияния ?
Примечание : Я конечно пошлю аналогичный вопрос и в КНАУФ , но у АкустикГрупп опыт в части установки СВЕРХТЯЖЕЛЫХ потолков несомненно больше . И, несомненно, инженеры-СТРОИТЕЛИ Вашей фирмы-партнера этим вопросом задавались.
Ответ на вопросы 1) и 2) срочности не предполагает . Хоть Виброфлексы 1/30 я приобрел , сами работы пока не начаты. ....
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
Михаил Вохмянин » Пт апр 06, 2012 12:12 pm
вопрос, который Вы задаете, корректнее адресовать к конструктору отдельно взятого перекрытия.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
vasilii » Пт апр 06, 2012 1:06 pm
Обычные(!) 220-см панели с пустотами , которых куча в вашем родном городе в Москве в перекрытия кладут . Да не поверю , чтобы вы в ту пору , когда САМИ (АкустикГрупп ) делали потолки ( или сейчас ВАША фирма-партнер) ни разу не засверливались в типовые 220-см панели с 16-см пустотами ....
Вопрос-то чисто технический -куда ОБЫЧНО засверливаетесь(засверливались) в домах с многопустотными панелями......
Теории- "0"!!!
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
Михаил Вохмянин » Вт апр 10, 2012 11:16 am
ответ уже прозвучал...
Основные профили, которые крепятся к перекрытию через виброподвес, должны идти поперек этих пустот. Соответственно, засверливаем подвес примерно посередине между центром пустоты и местом расположения элементов жесткости. При таком монтаже у строителей проблем не взоникает.
Если вы пустите профили вдоль пустот и станете устанавливать виброподвес, то попав в тонкое место один раз, понятное дело, вы попадете в эту же пустоту и в остальных местах по длине всего профиля.
-
Михаил Вохмянин
-
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 10:20 am
- Город: Санкт-Петербург
Антон Перетокин » Вт апр 10, 2012 11:44 am
Для крепления подвесов в пустотные плиты используются специальные распорные дюбели.
В прочем, на сегодняшний день уже давно применяются универсальные дюбели, которые подходят и для пустотных, и для полнотелых плит.
Например, дюбели Fischer UX, см. рисунок ниже:
- Вложения
-
- Дюбель.jpg (16.82 КБ) Просмотров: 3412
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
vasilii » Вт апр 10, 2012 12:49 pm
благодарю за исчерпывающую информацию.
-