Соседи сверху

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Соседи сверху

Сообщение Bel » Вс мар 18, 2012 8:13 am

Доброе утро.
Новостройка, соседи сверху, положен на пол у них либо ламинат, либо паркетная доска. Шум стоит страшный,ударный.
Пожалуйста, посоветуйте, что положить, где шумопоглощение выше:
Шуманет - БМ (Длина плиты: 1000 мм. Ширина плиты: 600 мм. Толщина плиты: 50 мм.),
Шуманет - СК (Длина плиты: 1250 мм. Ширина плиты: 600 мм. Толщина плиты: 50 мм.),
Шуманет - ЭКО (Длина плиты: 1250 мм. Ширина плиты: 600 мм. Толщина плиты: 50 мм.)

какие доп материалы к плитам надо купить у Вас, что б показатели поглощения шума были более высокими, есть ли у Вас пертнеры-установщики этих плит, если есть, то дайте, пожалуйста их контакты.
насколько я понимаю, потолок уменьшиться ( с учетом натяжного потолка) см на 10? или больше?

Спасибо.
Bel
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 8:00 am

Re: Соседи сверху

Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 19, 2012 7:57 am

Здравствуйте, Bel.
Для снижения ударного шума от соседа выше необходимо изолировать не только поверхность потолка, но и стены. Дело в том, что звук распространяется структурно и переизлучается со всех поверхностей Вашего помещения.
В изоляционной конструкции потолка можно использовать любой из перечисленных звукопоглотителей. Для высокой эффективности важно, чтобы вся конструкция не имела жестких связей с потолком и стенами. Поэтому при монтаже используются виброизолирующие подвесы «Виброфлекс», упругая лента «Вибростек-М», виброакустический герметик «Вибросил». Толщина такой изоляционной конструкции составляет величину от 120 мм.

По вопросам монтажных услуг обратитесь к компании-партнеру по телефону +7-985-728-04-00.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Соседи сверху

Сообщение Bel » Вт мар 20, 2012 5:46 pm

Здравствуйте,
Спасибо за ответ.
Все таки, в них есть какие то различия по частоте ГЦ. Ну думаю это лучше при покупке обсудить.
Я понимаю, что лучше сделать изоляция всей комнаты, но, в квартире только что был ремонт, так что сдирать и делать все заново, отпадает.
Bel
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 8:00 am

Re: Соседи сверху

Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 21, 2012 8:36 am

Дополнительная звукоизоляция конструкции потолка на низких частотах имеет более низкие значения чем в среднечастотном и высокочастотном диапазонах. Выбор одного звукопоглощающих плит из рассматриваемых трех вариантов на изоляцию существенно не повлияет, так как их поглощающие характеристики имеют высокие и близкие друг к другу значения.
В большей степени на эффективность конструкции потолка на виброподвесах повлияет ее толщина и количество звукопоглощающих слоев.