Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
garict » Вс мар 11, 2012 10:08 am
Добрый день!
Подскажите по такой ситуации: собираюсь делать звукоизоляцию стен ЗИПС-Синема, а вот с потолком есть пара вопросов.
1) Хочется сделать многоуровневый потолок: Основная плоскость натяжной потолок в центра второй уровень(ниже натяжного) из гипрока. Возможно ли совместить такую конструкцию с звукоизоляцей потолка панелями ЗИПС?
2) в квартире разводка электропитания осуществлена открытым способом: в гофре по потолку (дальше она уходит в штробы в стенах). Возможно ли в таком случае использовать ЗИПС?
-
garict
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 5:10 pm
Наталья Ширгина » Вс мар 11, 2012 11:29 am
Здравствуйте, garict!
Когда разводка электропитания осуществлена в гофре по потолку, использование ЗИПС может быть проблематично в связи с фиксированным расположением узлов крепления панели и опасностью перебить провода, поэтому Вам более подойдет конструкция подвесного потолка на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 с обшивкой слоем ГВЛ и слоем ГКЛ и заполнением плитами Шуманет-ЭКО. Толщину такого потолка можно регулировать, сделать многоуровневый потолок, общая толщина конструкции от 12 см. Натяжной потолок можно будет выполнить после выполнения конструкции звукоизоляционного потолка.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
garict » Вс мар 11, 2012 11:59 am
По второму пункту все понятно, большое спасибо!
Поясните, при монтаже натяжного потолка фиксация крепежа для него осуществляется к панелям ЗИПС или же насквозь до несущей стены?
-
garict
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 5:10 pm
Наталья Ширгина » Вс мар 11, 2012 12:02 pm
Фиксация крепежа осуществляется к панелям ЗИПС, не доходя до несущей стены
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-