Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
DimaG » Вт июн 21, 2011 7:39 pm
Помогите разработать конструкцию плавающего пола в новостройке.
Дом монолит с перегородками из газосиликата 100мм. Высота потолков 3 м. Проблема состоит в том как разбить пол на участки и как поставить на него перегородки чтобы ничего не перекосилось.
План квартиры -
http://www.image123.net/l7u3skxye636pic.html
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
Александр Фадеев » Ср июн 22, 2011 6:12 pm
Здравствуйте, DimaG.
Уточните задачу:
речь идет о изоляции ударного шума или воздушного в том числе?
стены возведены или их планируется возводить из газосиликата согласно плану по ссылке?
возможно ли отказаться от газосиликата, как материала из которого возводятся межкомнатные перегородки?
требуется ли выравнивание междуэтажного перекрытия?
предполагается ли укладка коммуникаций в звукоизоляционной конструкции пола?
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
DimaG » Чт июн 23, 2011 6:31 pm
К сожелению, перегородки, согласно проекту из газосиликата.
Изоляция и от ударного и от воздушного шума желательно.
Разводка труб отопления, согласно поекту, в полу.
И еще вопрос. Как стыковать перегородки и плавающий пол?
Вес у них будет болше, чем если делать по каркасной технологии. Может пол перекоситья. Поэтому у меня есть предварительные вариаты, но как они с точки зрения правильного подхода?
http://www.image123.net/typ7tw07ypzqpic.html
http://www.image123.net/v7m55ifpa1mwpic.html
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
DimaG » Сб июн 25, 2011 11:19 am
Что можно сделать в этом случае?
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 7:56 am
Если замена конструкции перегородок невозможна, то проще сначала возвести межкомнатные перегородки, а затем устроить звукоизоляционную конструкцию пола. Примыкание в этом случае исполняется согласно рис. 5.2.3:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_poly/
Легкие конструкции хорошо переизлучают структурные шумы. Для решения этой проблемы можно «развязать» стену с существующими ограждающими конструкциями. В этом случае стена устанавливается на виброизолирующий материал, например Sylomer, и примыкает к поверхностям стен и потолка через виброизолирующую ленту типа «Вибростек-М». Возведенная таким образом перегородка не будет иметь жестких связей с поверхностями пола, потолка и примыкающих стен. Для того чтобы такая перегородка не «завалилась» необходимо ее зафиксировать, например, подпереть с двух сторон уголками с применением той же виброизолирующей ленты.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
DimaG » Пн июн 27, 2011 6:06 pm
Спасибо за помощь. Александр, я так понял что каждая стена возводится отдельно и не зависимо. А все закрепление стен идет наверху уголками. При этом каждая перегородка развязана от других. Самое главное чтобы рабочие на это согласились. А мои варианты (по ссылкам) я так понимаю не проходят. Получается что плавающий пол нужно делать после перегородок?
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
DimaG » Пн июн 27, 2011 6:09 pm
Кстати, а плавающий пол делать отдельно в каждом помещении? Как с ванной и санузлом быть. Там площади маленькие.
Какой силомер можно использовать?
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 6:47 pm
Все верно, сначала возводятся стены, далее – устраиваются звукоизоляционные конструкции пола. Конструкции пола в разных помещениях независимые, то есть разделены акустическим деформационным швом (Рис.5.2.1):
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_poly/
В жилых помещениях можно устроить стяжку по материалам «Шумостоп-С2» и «Шумостоп-К2», в ванной комнате и санузле – по «Шуманет-100».
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
DimaG » Ср июн 29, 2011 6:12 pm
Спасибо Александр. Будем работать.
-
DimaG
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 7:21 pm
alexconsu » Вт мар 06, 2012 11:09 am
Александр Фадеев писал(а):Если замена конструкции перегородок невозможна, то проще сначала возвести межкомнатные перегородки, а затем устроить звукоизоляционную конструкцию пола. Примыкание в этом случае исполняется согласно рис. 5.2.3:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... n/es_poly/Легкие конструкции хорошо переизлучают структурные шумы. Для решения этой проблемы можно «развязать» стену с существующими ограждающими конструкциями. В этом случае стена устанавливается на виброизолирующий материал, например Sylomer, и примыкает к поверхностям стен и потолка через виброизолирующую ленту типа «Вибростек-М». Возведенная таким образом перегородка не будет иметь жестких связей с поверхностями пола, потолка и примыкающих стен. Для того чтобы такая перегородка не «завалилась» необходимо ее зафиксировать, например, подпереть с двух сторон уголками с применением той же виброизолирующей ленты.
Добрый день, у меня такая же ситуация. Стены из газобетона буду ставить на Силомер, по краям Вибростек, плавающий пол на роквул. Вопросы:
- какой взять Силомер. Стена 5.5 х 3 х 0.1 метра
- что значит подпереть уголками? Какие уголки, куда и как крепить?
Спасибо!
-
alexconsu
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 11:04 am
Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 12:06 pm
Здравствуйте, alexconsu.
По возможности замените газобетон на полнотелый кирпич. Это позволит увеличить собственную звукоизоляцию перегородки.
Принципиальная схема «развязки» стены из кирпича или гипсовых блоков от ограждающих конструкций приведена на рисунке:
http://www.picatom.com/24/1-6798.htmlСтена устанавливается на «Sylomer», в качестве упругой прокладки примыкания стены к поверхностям потолка, стен и упорным уголкам можно использовать 2 слоя ленты «Вибростек-М». Упорные металлические уголки закрепляются к ограждающим конструкциям анкерными элементами или дюбель-гвоздями.
Для расчета марки «Sylomer» сообщите газобетон какой плотности будет использоваться.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
alexconsu » Вт мар 06, 2012 2:16 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, alexconsu.
По возможности замените газобетон на полнотелый кирпич. Это позволит увеличить собственную звукоизоляцию перегородки.
Принципиальная схема «развязки» стены из кирпича или гипсовых блоков от ограждающих конструкций приведена на рисунке:
http://www.picatom.com/24/1-6798.htmlСтена устанавливается на «Sylomer», в качестве упругой прокладки примыкания стены к поверхностям потолка, стен и упорным уголкам можно использовать 2 слоя ленты «Вибростек-М». Упорные металлические уголки закрепляются к ограждающим конструкциям анкерными элементами или дюбель-гвоздями.
Для расчета марки «Sylomer» сообщите газобетон какой плотности будет использоваться.
Александр, спасибо.
Стена будет 5 на 3 метра, из газобетона Bonolit D-500, 10 см толщины, 1 кв.м. стены - примерно 50 кг. Дайте также расчет на стену из гипсолита Кнауф полнотелого 8 см толщины, вес 1 кв.м. стены - примерно 80 кг.
Уголки только внизу крепить? К несущим стенам можно армировать прутками?
-
alexconsu
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 11:04 am
Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 2:42 pm
Для стены из газобетона оптимальная марка «Sylomer» - SR18, для гипсолита - SR42.
Закрепление уголков необходимо ко всем поверхностям (пол, потолок, стены) и возможно различными способами. Важно чтобы такие крепления не установили жесткую связь между возводимой стеной и упорными уголками.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
alexconsu » Вт мар 06, 2012 4:56 pm
Александр Фадеев писал(а):Для стены из газобетона оптимальная марка «Sylomer» - SR18, для гипсолита - SR42.
Закрепление уголков необходимо ко всем поверхностям (пол, потолок, стены) и возможно различными способами. Важно чтобы такие крепления не установили жесткую связь между возводимой стеной и упорными уголками.
А ср18 не слишком упругий? Стена не будет вибрировать и давать трещины? Если поставлю СР11 какой будет эффект, мне важнее стабильность чем супер изоляция
-
alexconsu
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 11:04 am
Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 5:30 pm
Жесткость виброизолирующего материала «Sylomer» растет с увеличением числа после букв «SR». То есть марка «SR11» не жестче, а мягче марки «SR18». Замена марки материала возможна на марку с большей жесткостью, правда, в ущерб звукоизоляции. Замена марки «Sylomer» на марку с меньшей жесткостью недопустима, так как материал под нагрузкой начнет разрушаться.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28