В отношении ISOPLAAT на сайте производителя указано, что "Коэффициент звукопоглощения" для плит 12 мм - 23 Дб. Это относится к индексу снижения ударного или воздушного шума?
Фраза, вообще говоря, не совсем корректная, но похоже, что имеется в виду индекс снижения приведенного ударного шума.
На сайте производителя Шумостоп-С2 указано, что "индекс снижения уровня ударного шума ΔLnw, одним слоем Шумостоп = 42 дБ, двумя слоями Шумостоп = 46 дБ". Как я понимаю из Вашего ответа, это величина с учетом стяжки из пескобетона М300 толщиной не менее 60 мм, так?
Да.
Нет ли сведений по индексу снижения уровня ударного шума только слоя Шумостоп-С2, чтобы была возможность сравнить его с другими материалами?
При сертификации материалов для изоляции ударного шума обычно тестируются именно многослойные конструкции. Например, подложка под стяжкой или под финишным напольным покрытием. Условия постановки эксперимента приводятся в протоколе испытаний.
На сайте приведена таблица снижения уровня ударного шума с учетом Частоты. Как соотносятся между собой эти показатели с указанными 42 дБ?
Для данной конструкции, как и для большинства других конструкций, звукоизоляция увеличивается с ростом частоты. Это значит, что звукоизоляция на низких частотах всегда ниже изоляции на средних и высоких частотах. Величина 42 дБ определяется из соотношения измеренных значений с оценочной кривой по методике описанной в СНиП 23-03-2003.