Шумоизоляция в новостройке

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Romanych » Пт фев 10, 2012 5:06 pm

Пожалуйста посмотрите на корректность рассматриваемого варианта шумоизоляции.

Планируем ремонт в новостройке (монолитный каркас и перекрытия + стены из пеноблоков).
1)Планирую делать плавающую стяжку (на плитах Шумостоп) во всей квартире кроме ванной. Насколько критично делать под плиты выравнивающую стяжку, в которую прятать проводку, или все-таки можно накрыть проводку плитами, а пол выравнивать стяжкой, идущей поверх плит?
2)Подумываю сделать шумоизоляцию стены, отделяющей спальню от соседей( с соседями граничат только 2 стены: спальня и кухня с коридором). Но сильно смущает целесообразность шумоизоляции одной стены. Не будет ли это потраченное место в комнате и деньги, выброшенные на ветер?
Собственно план квартиры( красным отмечена стена, шумоизоляция которой под вопросом).
Изображение
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Николай Канев » Пн фев 13, 2012 8:16 am

1. Обычно проводка проходит между плитами Шумостоп (их толщина совпадает с толщиной гофров и труб). Но если перекрытие сильно неровное и требуется предварительное выравнивание, то все коммуникации можно уложить в выравнивающую стяжку.

2. Изоляция перегородок из пеноблоков оставляет желать лучшего, поэтому изоляция даже одной стенки имеет смысл.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Romanych » Пн фев 13, 2012 2:31 pm

Николай, спасибо за ответ.
Тогда уточню, насколько будет чувствоваться разница между ЗИПС-вектор и ЗИПС-модуль в бытовых условиях? (лишние 4 см. жалко:))
Насчет пола - меня смутила рекомендация в альбоме инженерных решений ( п.5.3.4)

И еще, насколько сожмется 1 слой плит Шумостоп под стяжкой 7 см? (нужно для расчета уровня чистового пола).
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Николай Канев » Пн фев 13, 2012 2:42 pm

Усадка Шумостопа составит 10-15%.

Разница между ЗИПС-Вектор и ЗИПС-Модуль 3-4 дБ. Это не так и много, но, с другой стороны, эта разница в основном обуславливается низкими частотами, поэтому при возможности я рекомендую применять ЗИПС-Модуль.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Romanych » Пн фев 13, 2012 3:04 pm

Николай, спасибо!
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Romanych » Пт фев 24, 2012 8:55 am

И все-таки я сомневаюсь, насколько правильно укладывать проводку между плитами Шумостоп при укладке 1 слоя плит? Ведь при этом в местах между плитами стяжка будет практически контактировать с основанием?
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Андрей Нечаев » Пт фев 24, 2012 9:50 am

Добрый день. При укладке 1-го слоя плит Шумостоп проводка в гофре заливается в предварительную выравнивающую стяжку. Вариант укладки проводки в звукоизоляционных плитах возможен только при устройстве пола по 2-м слоям плит Шумостоп.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am

Шумоизоляция в новостройке

Сообщение AlexanderBt » Вс мар 11, 2012 11:54 am

Здравствуйте. У меня такой вопрос по звукоизоляции квартиры.

Переехал в новостройку (монолитно-кирпичный дом). Сделал звукоизоляцию квартиры, используя плиты «Шуманет-Эко» и гипсокартон. Конструкция следующая.

1. Направляющие металлические П-образные профили для гипсокартона закрепил к полу (плите перекрытия), потолку (тоже плита перекрытия), к стенам через один слой прокладки «Вибростек». При этом использовались обычные пластиковые дюбеля и саморезы. Был уложен один слой плит «Шуманет-Эко» (5см) и два слоя гипсокартона (12мм толщиной). Швы между листами гипсокартона заделывались обычным способом (не акустической замазкой). Листы не достают до пола и потолка. После пол залили стяжкой в 1-2 мм (чтобы «прибить» строительную пыль). И кое-где произошло касание листов гипсокартона и стяжки.

2. Внешняя стена (с окном) осталась без звукоизоляции (из-за батарей там ничего нельзя было установить). Стеновые листы гипсокартона с ней соединены вплотную (стык заделан обычной замазкой).

3. Потом сделали потолок. Один слой плиты «Шуманет-Эко», держится на одном слое гипсокартона 12мм. Плиты гипсокартона прикреплены к потолку через пластмассовые дюбеля. По всему периметру щель между внтуренними стенами и внешней стеной залита обычной монтажной пеной.

4. После был сделан пол на лагах. Каждая лага была уложена на один слой прокладки «Вибростек» и прикреплена анкерами к плите перекрытия. После была уложена фанера, слой 2мм пробковой подложки и паркетная доска. Плинтусов еще нет, пол к стенам не прикасается.


Что получилось в итоге.

1. Шум от ремонта соседей (перфораторы, удары молотка и т.п.) снизился: шум стал глухим. Если выйти на лестничную площадку из квартиры, чувствуется разница: сразу все звуки становятся звонкими и появляется ощущение, что работают рядом с тобой.

2. В ванной (где нет звукоизоляции) часто достаточно громко слышны голоса и т.п. Выходишь из нее в комнату – и голосов нет.

Но все же удовлетворяет не все.
1. Бывает, что слышатся крики ребенка, когда он капризничает (судя по эмоциям, кричит сильно).
2. Слышны шаги вверху. Хотя, может, путаю еще с чем-то, у соседей вверху идет ремонт, стадию ремонта не знаю.
3. Если приложить ухо к любой из стен или полу, то слышна музыка, голоса, звуки передвигаемой мебели и т.п. Правда, в комнате это не слышно. Однако если музыка станет очень громкой, то слышно и в комнате.
4. Появился сосед справа. Очень хорошо слышно, когда включается вода (ванная комната соседа и кухня находятся прямо за стеной моей комнаты).

В связи с чем у меня возникает вопросы.
1. Что можно улучшить в плане звукоизоляции, где допущены грубые ошибки?

2. Изменится ли ситуация (в лучшую сторону), когда люди обзаведутся мягкой мебелью, шторами на окнах и т.п. (сейчас квартиры полупустые и звуки просто ничем не поглощаются)?
AlexanderBt
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 11:50 am

Re: Шумоизоляция в новостройке

Сообщение Наталья Ширгина » Вс мар 11, 2012 2:12 pm

Здравствуйте, AlexanderBt!

Главная допущенная ошибка в конструкциях - это то, что при монтаже были допущены жесткие связи с изолируемыми поверхностями, по которым проходит звук.

1. Профили для гипсокартона нельзя было крепить к изолируемой стене (даже через слой прокладки Вибростек), так как это является жесткой связью, либо крепиться через специализированные виброизолирующие подвесы (Виброфлекс-КС), исключающие наличие жестких связей с изолируемой стеной. Направляющие профили для гипсокартона нужно было крепить уже после звукоизоляции пола и потолка, к уже звукоизолированным поверхностям пола и потолка, примыкание конструкции (каркас и листы ГКЛ) к смежным стенам, потолку, полу по периметру осуществить через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполнить герметиком Вибросил.

2. Когда речь идет об интенсивном шуме, передающемся структурно, этот шум передается, в том числе, со внешней неизолированной стены. Однако пытаться изолировать внешнюю стену, при этом неправильно выполнив конструкцию звукоизоляции остальных поверхностей, как правило, не имеет смысла.

3. Каркас для крепления гипсокартона надо было крепить через специализированные виброизолирующие подвесы "Виброфлекс". Пластмассовые дюбеля не являются виброизолирующими. Лучше использовать не 1 слой ГКЛ, а 2 слоя ГКЛ, а еще лучше ГВЛ+ГКЛ. Тем самым увеличивается масса конструкции и улучшается ее звукоизолирующая способность. Монтажная пена проводит звук, поэтому вместо нее примыкание по периметру нужно осуществлять через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком на силиконовой основе Вибросил.

4. То, что подложка Вибростек при креплении лаг пробивалась анкерами, значительно снижает от нее эффект и создает жесткие связи, снижая эффект от звукоизоляции пола в целом. Правильно с точки зрения звукоизоляции было не крепить лаги к плите перекрытия.

Когда люди обзаведутся мягкой мебелью, увеличится поглощение звука в помещениях, уменьшится эхо, ситуация должна немного улучшиться, но значительных изменений ждать не стоит.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13

cron