Провода под плавающей стяжкой

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Провода под плавающей стяжкой

Сообщение Efr » Чт фев 09, 2012 12:25 pm

Добрый день.
Хочется сэкономить на толщине пола. Под плавающим полом планируются провода в гофрах.
Рассматриваю вариант не заливать проводку черновой стяжкой или керамзитом с цементом, а покрыть Шумопластом (выше гофр будет 0,5-1 см), поверх которого уже выполнить стяжку.
Насколько адекватен такой вариант? В альбоме инженерных решений Шумопласт не встречается.
Поверх будет Акуфлекс с ламинатом, местами плитка.

Задача: защитить себя от соседей снизу, а соседей от нас.
Дом панельный. Перекрытия – сплошные (беспустотные) бетонные плиты толщиной 16 см. Внутренние несущие стены – железобетонные, толщиной 16 см.

Спасибо.
Efr
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2012 11:48 am

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение Антон Перетокин » Чт фев 09, 2012 2:15 pm

Добрый день!
Такой вариант вполне годится! В альбоме инженерных решений он приведен на стр.44 на схема 5.4.4 (http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение Efr » Чт фев 09, 2012 4:18 pm

Спасибо за ответ. Пользовался устаревшей версией Альбома - 1.4.
Efr
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2012 11:48 am

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение YARiddiK » Пт фев 17, 2012 9:26 pm

Добрый день! Похожая ситуация. Чтобы не создавать лишнюю тему спрошу здесь.
Планируется к приобритению квартира в строящемся доме. На бетонный пол, вроде бы панель, кладут кабеля до розеток в трубках, потом кладут на все это два слоя тонкого пенопласта, сверху пленку, могут ещё положить и закрытоячеистую пленку с фольгой, сверху заливается стяжка.
Хочу на стадии строительства убрать пенопласт, дать рабочим шумопласт или положить самому, кстати, как его класть, просто рассыпать? :D
Будет ли это лучше пенопласта?
И вот ещё такой вопрос: сверху этой стяжки поверх пола с шумопластом я собираюсь класть бутерброд из: шумостоп в два слоя \полиэтилен\ заливка стяжки нормальным качественным раствором на 60-90мм\ пробковая подложка сверху и пробковый пол с лакировкой или вместо пробкового пола на пробковую подложку ламинат.
Есть здравое зерно? Помещение будет использоваться как ДК. Стены и потолок также планирую "дорабатывать"
YARiddiK
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт фев 17, 2012 9:00 pm

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 20, 2012 8:09 am

Добрый день, YARiddiK!

Если планируется использовать плиты Шумостоп-С2/К2, то нет необходимости использовать Шумопласт.
Плавающий пол по двум слоям плит Шумостоп обладает высокими звукоизоляционными свойствами, Шумостоп имеет более низкий модуль упругости, чем Шумопласт, и поэтому их совместное применение в данной ситуации положительно ничего не изменит.

Первый слой плит Шумостоп укладывается в стык с гофрами электропроводки, а затем перекрывается вторым слоем.

Единственное что хочу отметить. Стяжка поверх плит Шумостоп выполняется "полусухим" способом и требует квалифицированного мастера, что не всегда возможно на этапе строительства дома.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение YARiddiK » Пн фев 20, 2012 5:14 pm

Здравствуйте, Виталий!
Сейчас был на стройке. Кладут пенопласт в два слоя, толщина пенопласта 18мм. Стяжку делают 60мм.
Планирую закупится после рассчетов.
Что вы посоветуете? Оставить пенопласт в коридорах, а в ответственных помещениях, где будем часто ходить класть шумопласт либо шумостоп для самых ответственных помещений?
YARiddiK
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт фев 17, 2012 9:00 pm

Re: Провода под плавающей стяжкой

Сообщение Виталий Роденков » Вт фев 21, 2012 9:03 am

Выбирая эффективность конструкции плавающего пола необходимо руководствоваться не только интенсивностью прохода, нужно также учитывать финишное покрытие, например в коридоре часто укладывается плитка, под неё лучше использовать пол с бОльшей эффективностью.

Если перекрытие в квартире относительно ровное, т.е. перепад уровня в пределах 20мм на комнату (локальные перепады могут иметь бОльшие значения), то лучше применть Шумостоп, он более эффективный, но более трудоемкий в производстве работ.

И не забываем про кромочную прокладку по периметру на стенах, стяжка не должна иметь жесткой связи со стенами.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

cron