Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана? Или?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана? Или?

Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 1:42 pm

Уважаемые специалисты!

Хотел бы понизить шум от вентиляции. Если верить ушам (мерять больше нечем), повышенный шум излучают:

(1) участки воздуховодов, отходящие от приточно-вытяжной установки (тонкостенная спиральная оцинковка круглого сечения, оклеенная чем-то вроде пенофола). Предполагаю, что конкретно два воздуховода, у начала которых внутри ПВУ стоят центробежные вентиляторы; и

(2) воздуховод коробчатого сечения из нержавейки, куда выходит диффузор пароувлажнителя (остальные воздуховоды круглые).

Шум характерный аэродинамический. Я хотел бы дополнительно шумоизолировать эти участки воздуховодов. Цель - снизить шум в помещении вокруг этих воздуховодов.
Подскажите, как это лучше сделать (материалами, пригодными для жилого помещения). Думал, заменить (1) гибкими шумоглушителями, а (2) оклеить тяжелой мембраной вроде Тексаунда. Поможет?
Спасибо!
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 2:59 pm

Здравствуйте, Lieu.
Для увеличения звукоизоляции данных участков предпочтительно устраивать звукоизоляционные короба по типу каркасной независимой (без касания каркаса короба к воздуховоду) облицовки. Технология устройства данной конструкции приведена по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Для снижения передачи шума по каналу в системе вентиляции устанавливаются шумоглушители.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 3:17 pm

Спасибо, да, знаю об этом - в комнатах воздуховоды в коробах, но в коридоре короба монтировать негде.

Воздуховод - конструкция тонкостенная, не массивная, не поможет изоляция по типу автомобильной?
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 3:39 pm

Для увеличения звукоизоляции нужна многослойная конструкция, в которой чередуются звукоотражающие и звукопоглощающие слои. В случае невозможности монтажа коробов с гипсовой облицовкой рассмотрите следующий вариант: обернуть металлический воздуховод звукопоглощающим материалом на основе стекловолокна/базальтового волокна или вибродемпфирующим материалом типа «K-flex», а далее, поверх поглощающего материала, – металлическим листом толщиной не менее 1 мм.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 4:49 pm

Спасибо.

Можно сверху обернуть толстой самоклеющейся алюминиевой фольгой в несколько слоев вместо металлического листа?
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 4:58 pm

Вместо металлического листа можно использовать тяжелую мембрану типа "Tecsound". Фольга в качестве такой замены не эффективна из-за меньшей объемной плотности.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Чт фев 16, 2012 8:20 pm

Спасибо. Так намного более реализуемо, т.к. воздуховоды с радиусом.
Вибростек-М в несколько слоев пойдет в качестве шумопоглощающего материала?

PS Интересный ответ получился: гибкий шумоглушитель плюс тяжелая мембрана (гибкий шумоглушитель - это, по сути, две гибких трубы, вложенные друг в друга со стекловолокном в промежутке, правда, внутренняя труба с перфорацией)
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 17, 2012 9:10 am

Если использовать «Вибростек», то для полноценного звукопоглощения необходимо использовать не менее 5-6 слоев данного материала.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Пт фев 17, 2012 12:03 pm

Посмотрел плотность вибростека и K-Флекса, взяло сомнение - у обоих за сотню. Будут ли они работать?

Насколько помню, читал на этом форуме, что оптимальная плотность шумопоглощающего материала - 40-60.
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Александр Фадеев » Пт фев 17, 2012 2:04 pm

В данном случае большее влияние на звукоизоляцию окажет поверхностная плотность финишной обертки из металла или тяжелой мембраны, а также на степень герметичности исполнения. В первую очередь обратите внимание на этот момент.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Пт фев 17, 2012 5:54 pm

ОК, спасибо
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Чт июл 26, 2012 10:01 pm

Еще один вопрос задам с Вашего позволения.

Можно ли вместо k-flex'а / вибростека в 5-6 слоев в данной конструкции использовать акустический войлок?
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Николай Канев » Пт июл 27, 2012 8:20 am

для эффективного демпфирования воздуховодон важно, чтобы материало плотно примыкал к листу, а именно - надежно приклеен.
К-флекс приклеится очень хорошо, не отдерешь. А вот неприклеивающиеся материалы (вибростек, войлок) сами по себе не обеспечивают должного примыкания к демпфируемой поверхности.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Пт июл 27, 2012 12:14 pm

Спасибо!
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

Re: Воздуховоды: гибкий шумоглушитель или тяжелая мембрана?

Сообщение Lieu » Чт окт 18, 2012 5:59 pm

Подведем итоги практической реализации.
Решение помогло, спасибо!

На трубопровод самоклеящийся K-Flex Air сантиметровой толщиты оптимальной объемной плотности плюс самоклеящийся же тексаунд поверх него.

Особо проблемную трубу в еще один "мешок" из тексаунда, "горловина" которого прибита к потолку.
Lieu
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт апр 15, 2010 6:58 pm

След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17