Добрый день, Руслан!
Шум шагов является звуком ударного происхождения и распространяется структурно по всем смежным конструкциям, включая стены. Поэтому для получения большего эффекта рекомендуется звукоизолировать и потолок, и стены.
При наличии зазора 5-10 см, для дополнительной звукоизоляции потолка можно применить панельную систему ЗИПС-Модуль. Толщина всей конструкции (сэндвич-панель ЗИПС-Модуль и обязательный финишный слой ГКЛ) составит 83 мм
http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/. Вариант, предложенный прорабом, будет недостаточно эффективным из-за недостатка массы конструкции.
Для дополнительной звукоизоляции стен можно использовать конструкцию ЗИПС-Модуль, либо конструкцию независимой каркасной облицовки на относе от стены, с заполнением каркаса плитой Шуманет-БМ/СК/ЭКО и обшивкой двумя листами ГВЛ+слой ГКЛ
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/.
Примыкание конструкции к смежным стенам, потолку, полу производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил.