Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Наталья Ширгина » Вт окт 20, 2015 9:18 am

Добрый день!

Виброизолирующие крепления по низу рамы не являются необходимыми, там используется Sylomer. Виброизолирующих креплений по бокам и наверху блока достаточно для его надёжного закрепления.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 12:47 am

Добрый день
Помогите с распределением силомера под профилем,а именно каким размером нарезать материал для правильной нагрузки?На фото для примера оранжевый силомер лежит сплошной лентой,на других фотографиях голубой силомер наклеен кусками с промежутком заполненным Вибросилом.
Спасибо.
Sерый
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2014 11:16 pm
Город: Москва

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 1:16 am

Фото куска добора
Вложения
image.jpg
image.jpg (253.23 КБ) Просмотров: 26452
image.jpeg
Мне не хватит длинны под балконную дверь.
Нагруженный равномерно массой в 200 кг этот кусок едва деформируется.Боюсь не правильно нагрузить
image.jpeg (97.89 КБ) Просмотров: 26452
Sерый
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2014 11:16 pm
Город: Москва

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн ноя 23, 2015 1:02 pm

Из предыдущих сообщений нашел ширину пластины - 70 мм, а длина какая? 200 кг - это масса всего блока (дверь+окно), я правильно понял?
И как я понимаю, дверь+окно - это единое целое, под дверь у вас тоже планируется силомер?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Sерый » Пн ноя 23, 2015 11:57 pm

Добрый вечер.
Общая длинна 2 метра 47см(из них 82см дверь)
Да,будут скрученны воедино,как старые на фотах.
Масса Блока общая 189 кГ
Да,под дверь тоже приклею,но не хватает длинны приобретённой полоски.
Спасибо.
Sерый
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2014 11:16 pm
Город: Москва

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Вохмянин Михаил » Ср ноя 25, 2015 9:43 am

Сделайте опоры 70х100 мм. 70 мм - это ширина опорной пластины.
Всего таких опор - 12. Распределите равномерно. Возможно под дверь потребуется дополнительная опора (полагаю, что весит она больше окна... хотя не факт).
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Виброразвязка балконного блока и газобетонной стены

Сообщение Sерый » Пт ноя 27, 2015 10:00 am

Дверь разделена пластиком,что облегчает вес,думаю дополнительная опора не потребуется.
Спасибо.
Вложения
image.jpeg
image.jpeg (103.85 КБ) Просмотров: 26398
Sерый
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2014 11:16 pm
Город: Москва