Чем отличаются звукопоглощающие материалы от звукоизолирующих конструкций, сравнение акустических характеристик различных материалов, специальные акустические конструкции и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
viktor.v.201 » Вт сен 17, 2013 9:14 pm
допустимо ли производить отверстия в ЗИПС-панелях как на рисунке с любых точек зрения, в т.ч. звукоизоляционных?
-
viktor.v.201
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 9:06 pm
Антон Перетокин » Ср сен 18, 2013 8:05 am
Добрый день!
Не допустимо оставлять отверстие в таком виде, необходимо его заделать, иначе через него пойдет звук. А также необходимо исключить связь между проводом и облицовкой ЗИПС.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Drreamer » Ср апр 16, 2014 3:47 pm
А можно подробней объяснить, чем и как изолировать отверстия? Как устанавливать подрозетники? Как исключить связь между проводом и облицовкой, если провод крепится к розетке, розетка к подрозетнику, а подрозетник к облицовке?
-
Drreamer
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн апр 14, 2014 2:09 pm
- Город: Тула
Андрей Нечаев » Чт апр 17, 2014 9:11 am
Добрый день. Щели между проводом или трубой кондиционера и жестким финишным слоем ЗИПС (ГВЛ и ГКЛ), заделываются силиконовым герметиком Вибросил. При этом, прокладывая трудопровод сквозь ЗИПС желательно обернуть последний прокладочным материалом Вибростек-М для предотвращения появления жесткой связи, а после этого уже промазать шов герметиком. При установке подразетника все равно хорошей герметизации не получиться, рекомендую отверстия под прокладку провода в подразетнике также промазать Вибросилом, а после уже ставить розетку.
-