Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Tiho2020 писал(а):Что если во втором варианте использовать к15 или ПП коннект. И есть ли смысл использовать более дорогие подвесы к15, если звукоизоляции стен не будет?
с этого и стоило начинать!основная задача - снизить ударный шум
Андрей Юренко писал(а):Tiho2020, здравствуйте.с этого и стоило начинать!основная задача - снизить ударный шум
Ударный шум засчет взаимных жестких связей строительных конструкций (стены, плиты перекрытия) переизлучается не только Вашим потолком, а стенами, и нередко даже полом. Это есть структурная передача шума. Простой пример, засчет такой передачи шума вы отлично слышите перфоратор соседа на 5 этажей выше в соседнем подъезде.
Поэтому для борьбы со структурно передающимся шумом требуется комплексная звукоизоляция – потолка, стен и в идеале пола.
Для начала можно попробовать изолировать только потолок и стены, если эффект удовлетворит, то так и оставить.
Андрей Юренко писал(а):DOMMOS
Всегда при звукоизоляции стоит дилемма - акустический или пространственный комфорт.
Визуально, по моему опыту, разница 3 см в понижении потолка практически незаметно.
Отступление от утвержденной технологии (одноуровневый вместо двухуровневого) - на "страх и риск" исполнителя решения.
Андрей Юренко писал(а):Хайз , здравствуйте.
1. Если имеется в виду потолок и двухуровневый каркас (а не сдвоенный), то он нужен для жесткости конструкции на упругих (виброизолирущих) подвесах. Одноуровневый каркас на "крабах" на упругих подвесах допускает риск растрескивания швов между листами ГКЛ. Двухуровневый каркас на двухуровневых соединителях обладает достаточной жесткостью.
2. Склеивать Вибростек между собой и на стену/потолок можно чем угодно, лишь бы держался.
3. Если имеется в виду каркасная облицовка существующих стен, то сначала делаете ЗИ потолка, потом ЗИ стен. Профиль и обшивка всё равно монтируются через Вибростек
4. Закладные делаются так же из бруса, звук проводить он не будет, не переживайте.
5. Наклеивание чего-либо на профиль (в том числе на обшивку) - это бессмысленное мероприятие, навеянное околоакустическими компаниями.
- это называется двухуровневый каркасный потолок.Имеется ввиду как на этом фото, один ряд профилей 27Х60,потом второй ряд профилей 27*60.
- ответ на этот вопрос вы найдете в сообщении для Вас от 10.01.2020Вопрос зачем ряд профилей тот который ближе к потолку?
через двухуровневый соединителькак вообще эти два ряда профилей скручиваются между собой?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6