Andrew_, сами можете посчитать , сколько приближенно в ИДЕАЛЬНОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ(!) расчете даст прироста дополнительной звукоизоляции 10(!)-см слой минваты при САМЫХ ОПТИМИСТИЧНЫХ интерпретациях свойств минваты на потолке...,
Например, 10-см Шуманет-БМ на потолке (без относа) (чтобы знать, сколько даст 5-см слой минваты –вам нужны данные по коэффициенту поглощения 2.5 см слоя –но их нет…)
Исходя из определения и природы термина “коэффициент звукопоглощения ” и таблиц испытаний, например, минваты Шуманет-БМ или АкустикБаттс ……
Среднегеометрические частоты
октавных полос, Гц Реверберационные
коэффициенты звукопоглощения α(f)
плит АКУСТИК БАТТСтм, толщина
50мм 75мм 100мм
125 0,16 0,38 0,60
250 0,41 0,62 0,88
500 0,96 0,94 0,97
1000 0,95 1 0,97
2000 0,89 0,99 1
4000 0,84 0,88 0,96
Исходя из упрощенного до предела (до легкой степени искажения) понятия “коэффициента звукопоглощения минваты на потолке” – “отношения энергии от потолочной плиты , энергии, поглощенной при ДВОЙНОМ(!)(прохождении) через столько-то см . слой минваты к всей(!) поступившей от потолочной плиты “(Или –чтобы вам легче было понять ДЛЯ ЦЕЛЕЙ вашего вопроса .-через “двойной слой ваты”, прилепленной к вашему потолку . ( и ПОТОМУ -для целей ответа на ваш вопрос –цифру коэффициента звукопоглощения в таблицах ват для 5 см слою Шуманет БМ(или АкустикБаттс) стоит относить именно к 10(!)-см слою, ЕСЛИ РАССЧИТЫВАТЬ именно то, что вы хотите от специалистов АкустикГрупп..)
Пример расчета:
1) Например, в таблице поглощений Шуманет-БМ или Акустик Баттс 5(!) см толщины на СРЕДНЕЙ частоте голосового диапазона(500 Гц) стоит цифра 0.66. То ДЛЯ ЦЕЛЕЙ вашего вопроса делается вывод , что этот коэффициент относится к толщине 10(!) см .
Дальше – математика ..0.66-переводим в показатель уменьшения интенсивности звука -получаем 3 раза . 3 раза переводим в дБ. Получаем приблизительно 5 дБ..” То есть 10-см слой ваты АкустикБаттс в ИДЕАЛЬНОМ(!) ТЕОРЕТИЧЕСКОМ случае на потолке уменьшит звуки, переизлучаемые плитой потолочной на частоте 500 Гц на 5 дБ или 3 раза по интенсивности..… (если не закроете его натяжным потолком без микроперфорации –тогда расчет становится неопределенным из-за нерассчитываемости так называемого “мембранного поглотителя”- неопределенности силы натяжения и резонансных провалов на полосе частот ) ) ( 2.5 dB –естественно, БЕЗ учета косвенных путей проникновения(через стены) А почти такой же по толщине подвесной потолок на виброподвесах (или ЗИПС-овский)даст на 500 Гц 8-12 дБ( то есть уменьшит интенсивность голосов сверху в приблизительно 10 раз(+-) То ЕСТЬ больше 10-см слоя минваты в ИДЕАЛЬНОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ случае раза в 3!!!
2) Считаем то же на частоте максимальных амплитуд мужских голосов сверху ( по измерениям частот проникающих от соседей в моей квартире) -250-270 Гц
Коэффициент звукопоглощения 5-см минваты на 250 Гц – 0.29 Переводим в разы “уменьшения интенсивности ”- получаем 1.5 раза. Переводим в дБ – получаем 2.5 дБ. – то есть 10(!)-см минвата “на потолке” в ИДЕАЛЬНОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ случае даст на условно НИЖНЕЙ частоте мужского голоса верхнего соседа сверху ВСЕГО ЛИШЬ 1.5 раза (а минимальный относ потолка ГВЛ+ГКЛ на виброподвесе в 11 см даст на этой ЭНЕРГЕТИЧНОЙ частоте мужских голосов сверху не менее 4-5 дБ.. То есть не менее чем раза в 3 уменьшится интенсивность при классическом звукоизоляционном потолке на виброподвесах ТАКОЙ ЖЕ почти(11 см ) толщины) )
Цитату с моего расчета по похожему вопросу другом акустико-звукоизоляционном форуме:
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 1%8F#p9803………А своеобразный математический “перевод” коэффициента звукопоглощения очень “суров” –“поглотилось” по коэффициенту 0.5 – значит приблизительно уменьшилось всего на 3 дБ (на слух- на 20-40 %)….Поглотилось по коэффициенту 0.9 (10 % звука прошло ) - 8-10 дБ (на слух-2-3 раза)...”
Но этот коэффициент 0.9 . относится не к той ТОЛЩИНЕ ваты, которая в таблице –а к УДВОЕННОЙ!!!
3) Ну и наконец считаем на частоте, на которой в моей квартире осциллограф показывал наибольшие амплитуды от УДАРНЫХ звуков (грохания дверью соседей ниже и выше и по диагонали..) -120-130 Гц ..
Коэффициент звукопоглощения 10-см АкустикБаттс для целей ТАКОГО расчета тоже берем как
табличный для 5(!)-см слоя на 125 Гц – 0.1 . Переводим в разы -1.1 .Переводим в дБ – менее 0.5 дБ ..То есть НИЧЕГО на самых мощных ударных звуках от соседей!!!!! А почти такой же 11-см потолок на виброподвесах даст на ЭТОЙ частоте 3-4 дБ(то есть раза в два минимум интенсивность звуков сверху уменьшит …
В свое время я пробовал рассчитывать то, что вы спрашиваете – что может дать в целях ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ конструкция на потолке , являющаяся ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ …(немного некорректно – на этом же форуме
viewtopic.php?f=1&t=1789&p=8548&hilit=+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sid=065426652d85127461ee67ae11906971#p8548 Но мной применялась и предполагалась других расчетах более-менее правильная физическая интерпретация этого понятия, что я неделей раньше вам ссылку дал.. – “коэффициента звукопоглощения”- - Рассчитывал, например здесь…..
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 1%8F#p8255 Тема “ гипсокартон. изоляция и поглощение ”
и
http://soundmoderator.org/viewtopic.php ... 1%8F#p9803 Тема “ Бюджетные варианты звукопоглощающих панелей ”
Прошу вас обратить внимание- что в приведенных выше на аналогичном данному сайте-форуме расчетах получить эффективный результат ниже 500 Гц по “расчетам” можно только при толщине ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ конструкции не менее 20 см.. при всех тех ДОПУЩЕНИЯХ, что я применяю....
Замечание:Но вообще-то, такие расчеты акустики-звукоизоляционщики не проводят и такие ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ конструкции в качестве звукоизоляционных не применяют, ибо меньшие по толщине ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ конструкции дают прирост дополнительной звукоизоляции минимум в несколько раз больше….. А на нижних частотах разговорного диапазона (и тем более НЧ-ударах и музыки) звукопоглощающими конструкциями вообще если исходить из расчетов ничего эффективного не получить, как вы видели выше
Хотя на какой-то эффект, особенно от женских голосов сверху можно рассчитывать…(более высокие голоса у женщин - как раз в моей квартире осциллограф фиксировал максимальные амплитуды женских голосов из-за стенки и сверху выше 400 Гц))
Да простят меня специалисты АкустикГрупп –мне встречались упоминания о именно потолке из одного или двух слоем Шуманет-БМ под натяжным микроперфорированным потолком....И как-бы оптимистичный отзыв(разумеется, отзывам Интернета стоит относится с долей осторожности…)
Примечание:: выше я ставлю слово “расчеты”(мои) в кавычки –поскольку это в большей степени “игра ума”. Применять результат испытаний(коэффициенты звукопоглощения) минваты в реверберационной камере ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ , просто УДВАИВАЯ , но.......ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ (!) аналогичные толщины “минваты на потолке”- это , конечно, некорректно…