Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, egal_novice.
Если конструкция пола не будет испытывать повышенных локальных нагрузок, допускаю вариант с укладкой гофрированных шлангов данного диаметра на поверхность пола. Перед укладкой материала «Шуманет-100» необходимо убедиться, что крепления гофры не прорвут звукоизоляционную подложку. Стяжка толщиной не менее чем 60 мм устраивается из пескобетона М-300 и армируется дорожной сеткой.
Александр Фадеев писал(а):Рекомендация использования слоя из пескобетона данной толщины обусловлена необходимостью обеспечения жесткости и достаточной нагрузки.
Александр Фадеев писал(а):Так легкая стяжка может «бухтеть» и с большей вероятностью разрушиться, особенно в отсутствии армирующей сетки.
Александр Фадеев писал(а):Предложенный Вами вариант, возможно, имеет право на существование, но в отсутствии положительного опыта рекомендовать его к реализации не могу.
Александр Фадеев писал(а):Поверхностная плотность цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм составляет 100-120 кг/кв.м…
Александр Фадеев писал(а):Я ни в коем случае не против предложенного решения. Однако рекомендовать не апробированные решения было бы не совсем корректно. Если Вас не затруднит – просьба сообщить о результатах устройства звукоизоляционной конструкции пола в комнате.