Звукоизоляция небольшой стены в коммуналке. Нужны советы.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция небольшой стены в коммуналке. Нужны советы.

Сообщение sasha_spb_ru » Вт авг 23, 2011 11:00 pm

Приветствую.
В связи с новыми соседями возникла необходимость уменьшить их звуковое влияние на свой мозг.
Стена между комнатами с шириной 2.80 и высотой 3.67, в основном слышен бубнёж, но пробивается и речь, если они там близко к стене (правда, сейчас у меня ковры повешены и шкафы стоят - буду использовать их и после установки конструкции).
Я слышу звук только через стену, даже лежа ухом на полу. Причём источник звука на стене довольно точно позиционируется.
Хоть руки у меня и очень прямые, но подобными строительными работами не занимался, поэтому требуются советы, а лучше - пошаговая инструкция.

1. Можно ли направляющие крепить к стенам и делать горизонтальные стойки а не вертикальные, в моем случае на кирпичные стену в коридор и на стену на улицу? (прочность конструкции не важна - стена без нагрузки, да и надеюсь, что когда-нибудь покину эту коммуналку).
2. Под направляющие и потом на стойки под ГКЛ нужно класть звукоизолирующую прокладку? И далее в промежутках по периметру краёв ГКЛ и пола/потолка/стен тоже нужно использовать прокладку или что-то другое?
3. Конструкцию планировал по Knauf C625, а потом, если будет заметный, но недостаточный эффект, добавлю ещё слой ГКЛ. Только не понял, почему они рекомендую профиль шириной 75 мм, когда плиты шириной 50 мм. Можно взять профиль 50 мм, чтоб плиты там не болтались? Последствий не будет по сравнению с 75 мм? Толщина профиля 0,5 или 0,9 не повлияет ни на что?
4. На сколько желательно отступить от изолируемой стенки?.
5. Чья минвата лучше? В наличии Rockwool, Ursa, Isover (да практически любая). Думаю о Rockwool Акустик Баттс 50 мм (у других данные о плотности какие-то мутные).

Внимательно выслушаю ваши советы.
Спасибо.
sasha_spb_ru
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 10:56 pm
Город: St. Petersburg, Russia

Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 26, 2011 8:45 am

Здравствуйте,

При устройстве звукоизоляционной облицовки необходимо избежать жестких связей с существующей стеной.

Для этого каркасная облицовка либо 1) не крепится к стене, а закрепляется только к полу и потолку, либо 2) закрепляется к стене через специализированные виброизолирующие подвесы.

В первом случае, если Вы не будете закрепляться к стене, то при высоте стены 3,67 м используется профиль шириной 100 мм. Каркас закрепляется на относе от стены, чтобы каркас не касался изолированной стены. Как правило, зазор меду стеной и каркасом порядка 10 мм. Внутрь каркаса укладывается поглощающая плита, Шуманет-ЭКО (-БМ или –СК), в 2 слоя. Затем каркас облицовывается 2-мя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ.
Примыкание к смежным стенам, потолку и полу производится через виброизолирующую ленту Вибростек-М в 2 слоя. Швы заполняются виброакустическим герметиком на силиконовой основе Вибросил.

Во втором случае каркас крепится к существующей стене через стеновые подвесы виброизолирующие подвесы Виброфлекс-ЕР/25А. Внутрь каркаса укладывается поглощающая плита, Шуманет-ЭКО (-БМ или –СК). Каркас облицовывается также как и в первом случае, 2-мя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ. Как и в первом случае, примыкание к смежным стенам, потолку и полу производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя. Швы заполняются виброакустическим герметиком на силиконовой основе Вибросил.

С данными звукоизолирующими конструкциями можно ознакомиться в Альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42