Сообщение VadVad » Чт апр 07, 2011 1:37 am

Подскажите, подойдет ли указанная на плане квартиры (приложен) звукоизоляция (вернее - снижение шума, в основном от голоса и телевизора)? Будет ли она эффективна и в какой степени?
Планируется использовать ЗИПС-Модуль в местах, обозначенных синими цветом. Звукоизоляция нужна для спальни и детской. В детской - в первую очередь от соседей (стена пеноблок 20 см), в спальне - от гостиной (пеноблок 10 см).
Спасибо!
Вложения
Звукоизоляция на сайт.jpg
Звукоизоляция на сайт.jpg (94.17 КБ) Просмотров: 3174
VadVad
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 11:47 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 07, 2011 9:00 am

Здравствуйте, VadVad.
Вариант ЗИПС-Модуль вполне пригоден для изоляции показанных на плане стен. Хотелось бы обратить внимание на один момент. Панельная система не рассчитана на большие дополнительные нагрузки. То есть шкафы или полки, указанные на плане, не должны висеть на звукоизоляционной конструкции.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение VadVad » Чт апр 07, 2011 11:13 am

Александр, спасибо!
Скажите, насколько будет эффективна такая звукоизоляция - будет ли реально ощутима разница по сравнению с отсутствием ее?

Есть ли какой-то предел по массе, что можно вешать на ЗИПС-модуль?
VadVad
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 11:47 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 07, 2011 11:48 am

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ЗИПС-Модуль составляет 12-14 дБ. Если попытаться децибелы перевести на субъективные ощущения, то часто говорят, что уровень громкости снижается в два раза при увеличении звукоизоляции преграды между источником и приемником на 10 дБ.
Вообще говоря, ЗИПС не рекомендуется нагружать. Другой вопрос, что повесить картину или фотографию в рамке можно без проблем. Если речь идет о закреплении навесных шкафов на звукоизоляционную конструкцию, то лучше рассмотреть каркасную независимую облицовку с заполнением поглотителем типа «Шуманет-БМ» вместо ЗИПС.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение VadVad » Чт апр 07, 2011 12:20 pm

Подскажите, использование и листов ГВЛ и ГКЛ одновременно в конструкции каркасной независимой облицовки обязательно? Если применить только один вид материала, это снизит звукоизолирующие свойства?
VadVad
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 11:47 pm

Сообщение Александр Фадеев » Чт апр 07, 2011 12:58 pm

Для облицовки предпочтительно использовать материал большей плотности и жесткости. Из рассматриваемых вариантов это ГВЛ. В качестве финишного листа обычно используется ГКЛ, так как этот материал удобен при проведении работ по чистовой отделке. Именно этими факторами обусловлено чередование слоев ГВЛ и ГКЛ.