MI-28 » Пн апр 26, 2010 5:48 pm
1) Из материалов сайта ясно, что коэффициент звукопоглощения плиты Шуманет-БМ при относе от защищаемой поверхности на 50 мм больше чем без относа (особенно в области низких частот). А как изменится звукоизоляция, если в эти пустующие 50 мм поместить ещё плиту Шуманет-БМ или другую? Ведь получится 2 плиты, но без относа.
2) Не является ли металлопластиковое окно источником ударного шума? Ведь при его установке никогда не используются виброизолирующие прокладки?
С уважением, Сергей.
-
MI-28
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 10:28 pm
- Город: Ростов-на-Дону
Виталий Роденков » Вт апр 27, 2010 9:33 am
Добрый день!
1) При укладке во внутреннюю полость звукоизолирующей конструкции нескольких слоев звукопоглощающих плит Шуманет-БМ звукоизоляция с каждым дополнительным слоем растет, но зависимость роста не линейная. Поэтому при больших относах звукоизолирующих облицовок рекомендуется заполнить минимум половину объема.
2) Окно жестко закрепленное в проеме действительно является источником ударного шума. Окно можно виброизолировать см. фото