Звукоизоляция производственного цеха

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция производственного цеха

Сообщение Надежда Софилканич » Чт янв 31, 2008 8:57 pm

Добрый день. Тема необычна, наверно, для Вашего форума, однако очень необходима консультация специалиста.
Мы планируем строить столярный цех, в котором будут находиться 5-7 деревообрабатывающих станков. Планируемая площадь 300 кв.м. при высоте 4 м. Уровень внешнего шума по санитарным нормам на расстоянии 50 м от цеха не должен превышать 70 ДБА. Очень важно вписаться в эти нормы.
Так как построение цеха мы начинаем с "нуля" важно не ошибиться в выборе звукоизоляционного материала.
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
1.Какую выбрать для данного цеха конструкцию (кирпичную, бетонную, из блоков + Виброфлекс-EP)?
2.Есть ли у Вас готовые звукоизоляционные сэндвич-панели?
3.Возможно ли применить схему: листовая жесть+ звукоизоляционный материал+ листовая жесть?
4.Где можно все это заказать в Украине?
Спасибо.
Надежда Софилканич
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 7:46 pm
Город: Украина

Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 31, 2008 11:35 pm

Здравствуйте, Надежда

требуемая звукоизоляция ограждающих конструкций столярного цеха зависит от расстояния до жилой застройки, т.к. на территории, прилегающей к жилым домам, нормируются уровни допустимого шума.
Акустическая нагрузка на прилегающую территорию будет в основном определяться звукоизолирующей способностью окон, конструкции кровли, шумом вентиляционного оборудования и "циклонов".
На этапе проектирования необходимо проведение предварительных акустических расчетов ожидаемых уровней шума на прилегающей территории и сравнение их с санитарными нормами.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Надежда Софилканич » Пт фев 01, 2008 10:53 am

Основная проблема в том, что в нашем славном городе (Мукачево, Закарпатская обл.) нет специалистов, которые могли бы предварительно рассчитать ожидаемый уровень шума. Санстанция измеряет уже по факту.
Другими словами, мы строим помещение из кирпича или блоков (ширина 40 см), максимально звукоизолируем окна, двери, крышу, вентиляцию делаем внутреннюю (в противном случае мы точно не впишемся в нормы).
А потом измеряем уровень шума: повезло - не повезло. :)
Если не повезло: начинаем дополнительно звукоизолировать стены и т.д.
Ход мысли верный?
Надежда Софилканич
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 7:46 pm
Город: Украина


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15