Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
VAN писал(а):Добрый день, прошу помочь с выбором материала для шумоизоляции 2-х комнатной квартиры в панельном доме П 44т. Новостройка. Планирую все делать самостоятельно.
Беспокоят ударные шумы от соседей сверху (двигают стулья по кафелю, топают + лай собаки) и громкий звук от соседей сбоку (телевизор, музыка), соседи снизу не беспокоят.
Основной критерий шумоизоляции - оптимальный по соотношению эффективность+минимальная потеря пространства.
Планирую сделать шумоизоляцию только комнат (стены и потолоки) панелями ЗИПС 3 Ультра с обшивкой листами ГКЛ ГИПРОК Акулай, пол по всей квартире плавающий сухой (пенолон акустик 5 мм+суперпол кнауф 20мм (2 листа ГВЛ) +акуфлекс 4мм+ламинат 8мм=32 мм).
Вопросы такие:
1. эффективны ли будут для потолка панели ЗИПС 3 Ультра, чем их можно заменить......
.
VAN писал(а):К полу Кнауф суперпол пока претензий нет. Со стороны пола шумы отсутствуют, пока соседи снизу не живут.
Звуки исходят от соседей сверху, причем не над нами, а в соседнем подъезде. И звук слышен под потолком в углу, как раз со стороны источника шума.
ЗИПС на стенах и потолке - эффект по шумоизоляции минимальный, можно сказать никакой, хотя Производителем заявлен дополнительный индекс изоляции воздушного шума для данной конструкции - 11-13 дБ, что по ощущениям должно соответствовать снижению шума в 2 раза.![]()
VAN писал(а):Монтаж производился строго по инструкции производителя, все примыкания виброизолированы, смещение плит имеется. Дом новостройка, панельный (сборный железобетон), собственная шумоизоляция ж/б стен выше, чем в монолитных домах со стенами из газосиликата.
Не понятно почему молчат специалисты АкустикГрупп.
Неправильная подобранная система по характеру шума ,
А что с воздушным шумом? фасадная стена изолировалась? отопления - стояки?Движение стульев по кафелю и топот так же слышно без изменений,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15