Раскладка К-15

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Раскладка К-15

Сообщение Аленкьий » Вт окт 11, 2016 4:00 pm

Добрый день!
По некоторым причинам, вопросом ШИ в квартире занимаюсь самостоятельно.
На данный момент вот подготовила план раскладки К-15 и профилей.
Правильно ли я это сделала? Или что-то нужно/стоит доработать? Возможно есть наиболее оптимальный вариант? Старалась делать в полном соответствии с альбомами тех.решений.
Спасибо.
Вложения
потолок_раскладка_к-15.pdf
(25.23 КБ) Скачиваний: 324
Аленкьий
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 3:15 pm
Город: Москва

Re: Раскладка К-15

Сообщение Вохмянин Михаил » Ср окт 12, 2016 9:58 am

Добрый день!
У вас потолок чем нагружаться будет?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Раскладка К-15

Сообщение Аленкьий » Ср окт 12, 2016 2:21 pm

двухуровневый каркас, 2 слоя ваты, акулайн+гвл.
Аленкьий
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 3:15 pm
Город: Москва

Re: Раскладка К-15

Сообщение Мясников Максим » Чт окт 13, 2016 8:50 am

Согласно технологии монтажа, для вашей площади необходимо использовать 40-41 подвес, у вас на чертеже размещено 34 шт. Нужно добавить ещё один подвес на каждый профиль. Расстояние между подвесами будет ~750 мм.
Мясников Максим
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
Город: Уфа

Re: Раскладка К-15

Сообщение Аленкьий » Чт окт 13, 2016 11:34 am

Позволю себе уточняющий вопрос.
А почему?
Ведь все размеры в соответствии с рекмендациями из Альбома инженерных решений:

При монтаже звукоизолирующего подвесного потолка применяются
подвесы «Виброфлекс-К15», «Виброфлекс-Коннект ПП» с шагом 800-900 мм.
Максимальное расстояние от края профиля до первого подвеса должно быть не
более 150 мм. Номинальная нагрузка на один подвес – 15 кг.
− Главные профили двухуровнего каркаса монтируются с шагом равным 600 мм,
шаг перпендикулярно идущих второстепенных профилей составляет 400 мм
(шаг кратен формату листов «Саундлайн-dB» и Gyproc AKU-line)


Вес конструкции примерно 470-480 килограмм. ( Гвл 180 кг+вата Акустик Баттс 60кг+Акулайн 178 кг+ профили 50 кг+ саморезы 5кг)
Нагрузка на подвес 15 кг.
34*15=510 килограмм.

В чем я ошиблась?
Аленкьий
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 3:15 pm
Город: Москва

Re: Раскладка К-15

Сообщение Аленкьий » Чт окт 13, 2016 11:39 am

Ну те, исходя из всех моих расчетов и рекомендаций по монтажу, я вижу, что по-хорошему нужно добавить, еще по 2 подвеса в районе ниши.

Вообщем мне непонятно, в чем моя ошибка.
Аленкьий
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 3:15 pm
Город: Москва

Re: Раскладка К-15

Сообщение Мясников Максим » Чт окт 13, 2016 3:48 pm

Усреднённое значение веса конструкции звукоизоляционного потолка
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/
(без учёта шпатлёвки, краски, светильников и декоративных элементов) - 36 кг/м2
Подвес К-15 рассчитан на нагрузку до 15 кг, следовательно нужно применять больше 36/15=2,4 шт/м2.
Если учесть равномерность распределения нагрузки то "расход" Виброфлексов увеличится до 2,8 шт/м2.

В АИР указан примерный шаг между подвесами, но помимо этого указано размещение подвесов по периметру потолка. У вас габаритные размеры комнаты совпали таким образом, что место размещения подвеса периметра совпало с местом размещения подвеса центра конструкции.

Рассчитывать количество подвесов лучше по таблице расхода материала.

Если вы преследуете цель сэкономить - лучше замените подвесы К-15 на Коннект-ПП, но превышать нагрузку на подвес я бы не рекомендовал.