Obscurity » Пт дек 06, 2013 3:40 pm
Здравствуйте.
Есть коридоры шириной 1м и 1,75м. Кромочную плиту Шумостоп-К2 вдоль длинных стен этих коридоров тоже шириной 300мм класть, как указано в атласе. Или нужно(можно) нарезать её уже. Например 150мм в коридор шириной 1метр.
-
Obscurity
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Сб авг 10, 2013 3:16 pm
Виталий Роденков » Пт дек 06, 2013 4:01 pm
Площадь плавающей стяжки в коридоре сравнительно небольшая, поэтому нагрузка на плиты Шумостоп будет выше. В коридорах рекомендуется выполнять изоляцию плитами Шумостоп-К2 по всей площади или по стандартной технологии с шириной 300мм по периметру.
-