Звукоизоляция различных перегородок

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 3:32 pm

R на 63 Гц -
1.гипсокартон 150 мм (100мм каркас) - 20,5 Дб
2. гипсолитовые блоки 80 мм - 30,6Дб
3. гипсолитовые блоки 1500мм - 36 Дб
R на 80Гц
26
30,6
36
R на 100 Гц
31
30,6
36
125 Гц -
34
30,6
36
160 Гц
36,5
30,6
36
dvv
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн апр 02, 2007 6:21 pm

Сообщение dvv » Пн мар 17, 2008 4:01 pm

графики конструкции из однородного материала и каркасной перегородки сильно различаются.
Получаем такую картину:
для стены толщиной 150 мм, только после 150 Гц характеристики каркасной перегородки из ГВЛ становятся лучше чем у гипсолитовой.
в дальнейшем, разрыв идет в пользу ГВЛ с превышением в 6- 8 дб до 1000гц, после 1600 Гц - характеристики сравниваются.

Выводы очень простые.
1. основные характеристики влияющие на звукоизолирующие свойства перегородки - масса и толщина.
2. В каркасных перегородках заполнение пустот минватой дает выигрыш не более (!) 5 Дб, Но за счет легкости конструкции и резонансному эффекту на низких частотах, защитные свойства каркасных перегородок на низких частотах МИНИМАЛЬНЫ.

Общий ответ на вопрос как лучше защитится от шумных соседей сбоку
увеличить массу и толщину перегородки,
при этом оптимален следующий вариант:
воздушный зазор заполненый минватой не менее 40мм + гипсолитовая перегородка 80мм. итоговая потеря 12 см.
(чем больше будет воздушный зазор , толщина и масса второй стены тем лучще, т.е кирпич лучше гипсолита, гипсолит лучше пенобетона и т.д, )
обшивая стену гипсокартоном или чемто типа ЗИПСа - СО СВОЕЙ стороны Вы защищаете соседей от шума в своей квартире.

Как защитится от шумных соседей снизу - упругая прокладка (шумостоп - подойдет) от 40мм _ сверху армированная стяжка массой не менее 120кг на метр

Как защится от соседей сверху -
1 вариант дать денег на нормальную стяжку.
2 вариант пожертвовать 10 - 15 см высоты потолков, и бешеным баблом на многослойную подшивку по описанной на этом сайте технологии. Но надо быть готовым что эффект от 2го варианта будет намного меньшим чем в первом.
Всем удачи и спокойных соседей !
dvv
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн апр 02, 2007 6:21 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Пн мар 17, 2008 5:48 pm

Привет, dvv

большое спасибо за такую подробную подборку информации.
Особенно впечатлила фраза: "...понял почему молчат гуру..." :)
Ты абсолютно прав в своих выводах, особенно по технологии звукоизоляции низкочастотных источников, таких ка домашний кинотеатр.

Могу лишь добавить, с чем связана противоречивость методик в СНиПах. Дело в том, что все методики расчитаны на так называемый нормируемый диапазон частот 100 - 3150 Гц. В этом диапазоне "работает" подавляющее большинство так называемых бытовых источников шума (шаги по полу, шум лифта, разговорная речь, работа радио и телевизора и т.п.).
В настоящее время появилось очень много высокоэнергетичных источников звука и вибраций, таких как домашние кинотеатры, музыкальные центры, мощные стиральные машины и т.д.
Вышеуказанные методики не в сосотянии описать методологию расчета ЗИ в низкочастотном диапазоне ниже 100 Гц.
Поэтому случаются казусы.
Перегородка из кирпича 120 мм имеет Rw~46 дБ, а из ГКЛ 120 мм Rw~52 дБ. Но домашний кинотеатр будет слышен за кирпичной перегородкой немного тише, чем за гипсокартонной.
Поэтому просто сравнивать звукоизолирующую способность различных перегородок некорректно, о чем ты и написал...:)
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция различных перегородок

Сообщение MadBustazz » Пт окт 11, 2013 7:56 am

Прочитал тему, спасибо за информацию. Но тут возник вопрос по поводу расчета многослойной перегородки, состоящей из 2х гипсовых пазогребневых плит (80 мм) с зазором заполненным утеплителем (40 мм). В СНипе рассматриваются расчеты только тонкостенных конструкций. Спасибо!
MadBustazz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт окт 11, 2013 7:43 am

Re: Звукоизоляция различных перегородок

Сообщение Виталий Роденков » Пт окт 11, 2013 1:44 pm

Добрый день,
вопрос связан с решением частной проблемы или хотите подтвердить звукоизоляцию для проекта?

Рассматриваемая конструкция, не смотря на то, что состоит из двух независимых частей и обладает существенной поверхностной плотностью, на выходе дает не очень хороший результат. Проблема в гипсовых пазогребневых блоках, они имеют неудачные условия излучения и не могут быть смонтированы без жестких связей с существующими конструкциями (точнее смонтировать можно без жестких связей, но будут большие сложности с финишной отделкой углов).

Другими словами, если хотите реализовать такую перегородку для себя любимого, то не советую. Гораздо лучше будет работать пол кирпича с облицовкой из ГВЛ.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция различных перегородок

Сообщение MadBustazz » Пн окт 14, 2013 9:04 am

Хотелось бы подкрепить расчетом применение данной конструкции.
MadBustazz
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт окт 11, 2013 7:43 am

Re: Звукоизоляция различных перегородок

Сообщение Андрей Нечаев » Пн окт 14, 2013 3:51 pm

Здравствуйте MadBustazz.
Да, действительно в методике СНиП рассматривается расчет звукоизоляции тонких облицовок. Одна перегородка из пазогребневых плит толщиной 80 мм на практике обладает звукоизоляцией по индексу не выше 40 дБ. Для двух, не связанных между собой перегородок с воздушным зазором, заполненным звукопоглощающим материалом, обычно берется прибавка 10-13 дБ, опять же по индексу. Это экспериментальные данные.
Андрей Нечаев
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am

Пред.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20