Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Семен Рукавишников » Чт июл 04, 2013 11:01 pm
Добрый день!
Рассматривается два варианта конструкции пола:
1. Стяжка на 2 слоя Шумостоп-С2
2. Пол на лагах и прокладках Sylomer
Вопросы:
1. За счет чего достигается практически одинаковый уровень доп. изоляции воздушного шума(5-7 дБ для стяжки и 4-6 дБ для пола на лагах) при существенно меньшей поверхностной плотности пола на лагах(2 слоя фанеры против 80 мм стяжки)?
2. Существует ли существенная разница между этими полами в плане распространения шума шагов в помещении, в котором установлен пол, в частности в ощущении эффекта барабана?
Спасибо.
-
Семен Рукавишников
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пн янв 14, 2013 9:32 pm
Наталья Ширгина » Пт июл 05, 2013 10:26 am
Здравствуйте, Семен!
1. Индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией с известной частотной характеристикой изоляции воздушного шума определяется путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой. Рассчитывается среднее неблагоприятное отклонение от оценочной кривой. Оценочная кривая смещается так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала 32 дБ, и за величину индекса принимается ордината смещенной оценочной кривой на частоте 500 Гц. Поэтому, частотная характеристика звукоизоляции шума конструкциями может быть разной (например, выше на низких и меньше на высоких), а среднее неблагоприятное отклонение от оценочной кривой одинаковое, а значит, индекс изоляции одинаковый.
В случае с рассматриваемыми конструкциями, стяжка по плитам Шумостоп будет обладать более высокой звукоизоляцией на низких частотах (за счет массы конструкции), чем конструкция пола по лагам, в свою очередь конструкция пола по лагам хорошо изолирует шум высоких и средних частот.
2. Для стяжки эффект барабана может проявляться в низкочастотной области. Он перестает быть заметен, когда стяжка нагружается (облицовками, мебелью). Для конструкции пола по лагам подобные эффекты менее характерны за счет большей гибкости финишного слоя.
-