Сообщение trom » Вт апр 07, 2020 8:47 pm

Посоветуйте что можно применить для вент установки из вашей продукции
производитель продает такие ножки https://turkov.ru/catalog/optsii_i_rask ... ozhki/707/
есть ли у вас решение лучше как понимаю что то из этого https://www.acoustic.ru/productions/vibro/ ?
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 08, 2020 11:20 am

Здравствуйте.
Решения по виброизоляции подбираются исключительно по характеристикам оборудования (масса, габариты, тип установки, частота работы двигателя)
Высылайте данные, мы подберем решение.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Ср апр 08, 2020 5:13 pm

trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 14, 2020 10:25 am

Здравствуйте.
ISOTOP® MSN 4 - 6 шт.
Расставлять опоры нужно по месту, чтобы сжатие пружин было равномерное.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Вт апр 28, 2020 11:51 am

Правильно понимаю это страница товара https://www.acoustic.ru/productions/vibro/izotop/29/

и установка имеет две рельсы на дне как бы ножки вот фото http://clip2net.com/s/47fOqQU
они не помешают установить ISOTOP® MSN ?

так же сориентируйте по цене ISOTOP® MSN на сайте ее нет


ISOTOP® MSN 4 - 6 шт. это имеется ввиду 4-6 опор или модель ISOTOP® MSN 4, а нужно 6шт ?
если так дайте ссылку на страницу товара на вашем сайте
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Вс май 03, 2020 9:37 pm

ссылка верная

установка имеет две рельсы на дне как бы ножки
под каждую рельсу по 3 пружины

цену уточняйте по телефону в вашем регионе https://www.acoustic.ru/where_buy/
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Сб май 09, 2020 7:09 am

Думаю пружины сделают 80кг установку крайне не устойчивой или придется жестко крепить ее к стене
Хотелось бы решить все более простым способом, производитель рекомендует резиновый коврик, посоветуйте чуть более лучший аналог коврика от акустик групп, например
вот тут https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/ какой то материал или может еще что то?
Просто хочу подстелить под установку чтобы было устойчиво и немного защищало от вибрации меня и соседей
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Вс май 10, 2020 2:47 pm

Закрепите к стене для устойчивости в 2 точках с помощью - Виброфлекс 3/15.

Эластомерные виброизоляторы ("коврики") рекомендуется использовать под фундамент, который должен быть 2 раза тяжелее агрегата.
Под раму, для точечного опирания c Sylomer, по типу Виброфлекс-SM, масса агрегата слишком мала.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Чт май 14, 2020 7:05 pm

Закрепите к стене для устойчивости в 2 точках с помощью - Виброфлекс 3/15.

Эластомерные виброизоляторы ("коврики") рекомендуется использовать под фундамент, который должен быть 2 раза тяжелее агрегата.
Под раму, для точечного опирания c Sylomer, по типу Виброфлекс-SM, масса агрегата слишком мала.


не подходит мне крепить к стене, и пружины тоже не подходят

есть такой вариант https://moscow.petrovich.ru/catalog/186 ... gKG4fD_BwE

подскажете чуть более лучший аналог буду рад, просто подстелил и все
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Чт май 14, 2020 9:31 pm

Сообщите частоту вращения вентиляторов (минимальную)
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Вс май 24, 2020 6:37 am

Андрей Юренко писал(а):Сообщите частоту вращения вентиляторов (минимальную)

ответ производителя:
Это не расчетный параметр, очень сложно сказать. Но вентилятор можно настроить от 20% его мощности.
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

!

Сообщение Андрей Юренко » Вт май 26, 2020 11:32 am

Виброизоляция подбирается из 3 основных параметров: габариты, масса, мин.частота работы. Отсутствие какого-либо пункта очень серьезно влияет на прогнозирование эффективности, считайте что вслепую идет подбор. У нас сейчас отсутствует - частота работы.

Даже если подстелить Sylomer SR11 (самый первый из линейки), размером 1000*600, толщиной 25 мм, на него распределяющую пластину (твердая резина, ЛДСП), и тогда пусть масса будет 90-100 кг, то Sylomer будет нагружен всего лишь на 13-15 %, а эффективная виброизоляция начинается от 90 Гц (5400 об/м)!
То есть если агрегат работает ниже 5400 об/мин, то вышеуказанное решение будет в области отрицательной виброизоляции или что еще хуже - в резонансе. Уж лучше ничего не применять и оставить как есть.
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение trom » Чт июн 04, 2020 3:49 pm

если все таки делать пружины, я не предоставил вам скорость вращения и частоту
вот полный тех паспорт на двигатели которые стоят в вент установке 2штуки
https://termofan.ru/img/pdf/R3G250RO0671.pdf

по установке все данные выше.
только поправка масса считается со всеми воздуховодами и глушителями и будет около 100кг


Это меняет ваши рекомендации или ISOTOP® MSN 4 - 6штук так и остается?
trom
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср янв 24, 2018 12:43 pm
Город: Новосибирск

Re: Виброизоляция вент установки

Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 15, 2020 9:45 am

ISOTOP® MSN 4 - 6штук так и остается?
- да
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар