belero » Вт ноя 13, 2012 8:15 pm
Добрый день.
Собираюсь разделить комнату на 2 части гиспокартонной перегородкой, чтобы потом одну из частей полностью звукоизолировать по каркасной системе.
Вопросы по перегородке:
1. Шуманета будет 2 слоя, поэтому какие лучше профиля использовать? 2 по 50 мм или можно 1 100 мм? Я так понимаю, что при использовании 1 100 мм стенка получится более тяжелой и хуже будут передаваться вибрации по ней.
2. Необходимо ли использовать виброподвесы - стеновые и потолочные, так как каркас профилей будет крепиться и туда, и туда?
Жду ответов.
-
belero
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 2:24 pm
Александр Фадеев » Ср ноя 14, 2012 10:20 am
Здравствуйте, belero.
1. Перегородка на двух независимых каркасах 50 мм эффективнее перегородки с применением одного каркаса 100 мм.
2. Применения виброизолирующих креплений в данном случае не требуется. Достаточно, чтобы примыкание осуществлялось через 2 слоя "Вибростек-М".
Схема устройства перегородки:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
belero » Ср ноя 14, 2012 12:04 pm
Использование Вибростек-М и Вибросил подразумевались конечно. Спасибо за ответ!
-