deivitae писал(а):А снижается ли уровень звукоизоляции при увеличении марки (учитывая, что плотность материала растет)?И правильны ли мои расчеты, что SR11 рассчитан на стат.нагрузки до 1100 кг/м2 (то есть на лаге шириной 10 см с расстоянием между осями в 50 см стат.нагрузка будет составлять до 220 кг), а SR18 - до 1800 и до 360 соответственно?Если так, то Вы предлагаете брать с некоторым запасом?Что касается подкладки под окантовку, то на нее кроме самой обшивки в моем случае будет приходиться вес потолка (со стенами и верхним потолком мои стеновые и потолочные обшивки, образуя единый каркас, напомню, не связаны), а также вес поставленных близко к стенкам шкафов с книгами.Ориентировочный вес обшивок в расчете на метр - 100 кг, ориентировочный вес потолка - примерно столько же (учитывая длину пролета), ориентировоный вес книг - тоже. Итого, нагрузка на погонный метр у стен составит около 300 кг, или, в пересчете на метр квадратный, - около трех тонн. Хватит ли, на Ваш взгляд, в данном случае SR42 (до 4200 кг/м2?) или лучше все-таки взять SR55?Не будет ли значительно снижен в этом случае уровень виброзащиты?
Да, ваши рассуждения верны, 1100 кг/м2 - это предельная статическая нагрузка у материала SYLOMER SR11. Мы действительно рекомендуем применять материал с запасом, ведь помимо массы пола есть еще полезная нагрузка (мебель, люди, оборудование и пр.). Разница в звукоизоляции между двумя соседними марками СИЛОМЕРа (SR11 и SR18) будет не существенна.
Из таких-же рассуждений стоит исходить и при выборе кромочного материала: сделайте небольшой запас.
deivitae писал(а):...И еще вопрос - по поводу подкладок под перегородки из пазогребневых блоков, которые сверху и снизу тоже рекомендуют звукоизолировать. Можно ли, на Ваш взгляд, в таких случаях (для соседних со студией помещений) обойтись Вибростеком или Акуфлексом (и чем лучше, если да), или все-таки нужен Sylomer?И что, на Ваш взгляд, лучше использовать для того, чтобы отграничивать плавающую стяжку от стен (может быть Sylomer W, если учесть незначительность нагрузки?) Или и для изоляции кромок и матов будет достаточно более дешевого материала ТермоЗвукоИзол?
Под перегородки однозначно СИЛОМЕР, Вибростек или Акуфлекс под массой перегородки раздавит, да и толщина всего 4 мм.
В качестве кромочной прокладки между плавающей стяжкой и перегородкой примените Вибростек-М (или Вибростек-V300) в 2 слоя, этого будет вполне достаточно.
deivitae писал(а):И еще такой вопрос - о материале под плавающую стяжку. Шумостоп, если ложить его в 3 слоя, оказывается довольно дорог (600 руб/кв.м.) Не подскажите, какие минусы будут при использовании такой стяжки:1) Пенопласт ПСБ 25 (50 мм)2) Термозвукоизол (14 мм)3) Стяжка, армированная базальтовой фиброй.Сам пенопласт (самый дешевый материал с достаточной жесткостью в качестве заполнителя), насколько я понимаю, будет плох для звукоизоляции ударного шума, но термозвукоизол и подложка под ламинат эту проблему во многом решит. А как с защитой от шума воздушного?..
Все будет зависеть от толщины упругого слоя, пенопласт, кстати, таковым не является, он слишком жесткий. Для звукоизоляции воздушного шума не достаточно 5 мм "ламинатной" подложки под стяжку, толщина слоя должна быть мимнимум 20-40 мм.