Шумоизоляция комнат

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Шумоизоляция комнат

Сообщение NicG » Пн авг 10, 2020 5:35 pm

Добрый день!
Почитал, посмотрел... и остались вопросы:
Данные:
* Дом монолитный, внешние стены и межквартирные из газоблока 200мм, пилоны 200мм (монолит, черным на схеме), внутренние ПГП (80мм полнотелые)
* Нужна шумоизоляция спальни и детской?
* Источники шума для спальни:
a) над моей кухней у соседей обледенение с гостиной кухня сверху - всё под плитку - итог: по диагонали в спальню
- телевизор громко (басы - иногда ощущение что находишься в центре боевых действий) - возможно намертво прикреплен к монолиту (возле него "слышнее") между кухней и гостиной (черным на схеме)
- Разговоры тише но тоже слышно ( если ночью можно разобрать некоторые слова)
- Все перемещения стульев, удары ног при быстрой ходьбе (про каблуки молчу)
b) с боку соседская кухня - разговоры (отчетливо) и каждое утро "тыканье" в розетку (попасть не может), в квартирах по диагонали (над ними и под ними) оры когда "бухают"

* Источники шума для детской:
- С боку кухня соседей:
a)разговоры (отчетливо) лучше чем в спальне (может потому что приходят после 00-00)
b) диагональ с той же стороны - топот, падение посуды, стиральная машина - иногда разговоры (крики)
- Частично детская захватывает соседский СУ (бледно розовый на схеме) - там стиральная машина, гул труб водоснабжения

Планы и вопросы:
1) планируется изоляция всех стен/потолка/пола спальни и детской - насколько я понимаю монолит(пилоны) переизлучает все..- рассматривается зипс 3 ультра (стены и потолок), плавающая стяжка на вате... розетки накладные...
зипс 3 ультра - проще в монтаже, и "накосячить" при монтаже тяжелее
2) в спальне стена с кухней - часть 200мм ( пилон), часть 80 мм (ПГП полнотелый). Проблема: ЗИПС 3 ультра от 100мм, но для тонких перегородок ЗИ значительно хуже... какие варианты тут могут быть?
2.1) Как правильно обойти участок/угол между пилоном и ПГП (перепад 120 мм) - если правильно помню, для ЗИПС3 ультра должно быть минимум 150 мм.
Можно ли сперва сделать ПГП, потом отрезать панели по 200-(80+57)~ 63mm и перенести на эти огрызки крепления, потом сделать внахлест монолит. Финишное же покрытие наоборот, сперва этот участок потом ПГП и монолит?
3) Кондиционеры:
3.1 Нужны ли закладные под внутренний блок кондиционера? если да, то как он делается в случае зипс? Какие -то особые крепления (вибрация от вентилятора)?
3.2 Нужно ли штробить под трассу кондиционера или промежутка будет достаточно?
4) Бризер
4.1 - Нужны ли закладные под внутренний блок? если да, то как он делается в случае зипс? Какие -то особые крепления (вибрация от вентилятора)? вес блока ~ 10 кг
4.2 Нужно ли как-то дополнительно утеплять трассу (трубу)? Промерзание/ плесень... все таки вата как теплоизолятор.. и стену комнатный воздух греть не будет...
5. Чем загерметизировать межквартирные стены между стеной и потолком? Вибросил не вариант - объемы громадные (все комнаты). Сейчас там монтажная пена, до этого была "пустота" + огрызки половинок/четвертинок вилатерма (притом местами) + штукатурка. Рекомендации не твердеющим герметиком - но каким не знаю.. все что видел: смущали срок службы (акриловые до 10 лет - вреальности думаю и того меньше), тонкошовное применение (в некоторых случаях у меня до 5 см), не достаточная упругость (в основном из-за объема смотрел гидроизоляционные мастики). Застройщик внешние стены обработал какой -то упругой не твердеющей (запросы застройщику не дали результатов - данные утеряны из-за поглощения застройщика более крупным...) (Описание: белого цвета, спустя 3 года осталась эластичной (слегка липнет), приклеилась "намертво", наносилась явно кистью, притом слой толстый от 3мм до 1см... В разы эластичнее полиуретанового изоляции Alchimica Гипердесмо и мастики для гидроизоляции Weber Vetonit 822
Фото прилагаю...)
Вложения
Снимок.JPG
схема
Снимок.JPG (60.64 КБ) Просмотров: 3263
11.jpeg
Герметик от застройщика
11.jpeg (27.95 КБ) Просмотров: 3263
NicG
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2020 2:57 pm
Город: moscow

Re: Шумоизоляция комнат

Сообщение Андрей Юренко » Вт сен 15, 2020 10:03 am

Здравствуйте. Свои ответы выделил жирным шрифтом.

1) планируется изоляция всех стен/потолка/пола спальни и детской - насколько я понимаю монолит(пилоны) переизлучает все..- рассматривается зипс 3 ультра (стены и потолок), плавающая стяжка на вате... розетки накладные...
зипс 3 ультра - проще в монтаже, и "накосячить" при монтаже тяжелее
Можно ЗИПС Ультра, розетки можно обычные, однако следует применить звукоизолирущий подрозетник Ультракустик

2) в спальне стена с кухней - часть 200мм ( пилон), часть 80 мм (ПГП полнотелый). Проблема: ЗИПС 3 ультра от 100мм, но для тонких перегородок ЗИ значительно хуже... какие варианты тут могут быть?
2.1) Как правильно обойти участок/угол между пилоном и ПГП (перепад 120 мм) - если правильно помню, для ЗИПС3 ультра должно быть минимум 150 мм.
Можно ли сперва сделать ПГП, потом отрезать панели по 200-(80+57)~ 63mm и перенести на эти огрызки крепления, потом сделать внахлест монолит. Финишное же покрытие наоборот, сперва этот участок потом ПГП и монолит?
При монтаже эти манипуляции крайне трудновыполними. Рекомендую рассмотреть каркасную облицовку

3) Кондиционеры:
3.1 Нужны ли закладные под внутренний блок кондиционера? если да, то как он делается в случае зипс? Какие -то особые крепления (вибрация от вентилятора)?
Внутренний блок кондиционера можно повесить на листы обшивки
3.2 Нужно ли штробить под трассу кондиционера или промежутка будет достаточно?
Если диаметр трубы до 20 мм, то можно под него вырезать канавку в вате ЗИПСа. В идеале штробить стену, конечно.
4) Бризер
4.1 - Нужны ли закладные под внутренний блок? если да, то как он делается в случае зипс? Какие -то особые крепления (вибрация от вентилятора)? вес блока ~ 10 кг
Так же как и сплит-систему, вешайте на обшивку ЗИПСа
4.2 Нужно ли как-то дополнительно утеплять трассу (трубу)? Промерзание/ плесень... все таки вата как теплоизолятор.. и стену комнатный воздух греть не будет...
Лучше утеплите. Проконсультируйтесь с произоводителем Бризера.
5. Чем загерметизировать межквартирные стены между стеной и потолком? Вибросил не вариант - объемы громадные (все комнаты). Сейчас там монтажная пена, до этого была "пустота" + огрызки половинок/четвертинок вилатерма (притом местами) + штукатурка. Рекомендации не твердеющим герметиком - но каким не знаю..
Если не Вибросил, то нужно запрашивать у производителей какой сто процентов не затвердеет
Андрей Юренко
 
Сообщения: 575
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
Город: Краснодар

Re: Шумоизоляция комнат

Сообщение NicG » Вс окт 04, 2020 1:47 pm

Андрей Юренко, Спасибо!
NicG
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2020 2:57 pm
Город: moscow