Сообщение S » Ср ноя 01, 2006 8:37 pm

Добрый день!
НЕ будет ли иметь преимущество по звукоизоляции конструкция гипрок - звукопоглотитель - гипрок - звукопоглотитель - гипрок?
Спасибо
S
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2006 8:25 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 01, 2006 11:13 pm

привет, такой короткий друг S...:D

конструкция гипрок - звукопоглотитель - гипрок - звукопоглотитель - гипрок будет иметь значительно меньшую звукоизоляцию по сравнению с перегородкой такой же ширины (и такого же количества слоев гипрока), но у которой гипрок смонтирован только с одной и с другой стороны перегородки.
На рисунке схематически изображены приблизительные характеристики (для справки)

Изображение

Это связано с тем, что звукоизоляция увеличивается с расстоянием между облицовками из гипсокартона и заполнением каркасов эффективным звукопоглощающим материалом.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение S » Чт ноя 02, 2006 12:23 pm

Андрей, я не короткий, я скрытный :)
Похоже, если свет самое темное место в физике, то звук самое глухое...
Если не сложно, то поясните, пожалуйста, почему такое ухудшение (рис3 по сравн. с рис1), практически везде пишут - больше границ раздела, чередование разных материалов.
И попутно другой вопрос: если одна из поверхностей ветрозащитная пленка(мансарда) - то звукоизоляция практически минимальная?
Спасибо, с уважением, Сергей.
S
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2006 8:25 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Чт ноя 02, 2006 4:40 pm

привет, Сергей Скрытный...:)

звукоизоляция каркасной перегородки зависит от её поверхностной массы, ширины внутреннего промежутка и коэффициента звукопоглощения заполнителя каркаса.
Если добавлять внутренние слои гипрока, мы увеличиваем массу, но при этом разбиваем внутренний промежуток на более тонкие. При этом потери звуковой энергии на низких частотах в звукопоглощающем материале снижаются пропорционально уменьшению толщины промежутков.
Если добавлять внешние слои гипрока, мы так же увеличиваем массу, но при этом потери звуковой энергии на низких частотах в звукопоглощающем материале остаются прежними.

Таким образом, во втором случае звукоизоляция будет выше, и при этом, за счет низких частот.


...если одна из поверхностей ветрозащитная пленка (мансарда), то звукоизоляция будет определяться только звукоизоляцией кровли...