Рассчитать марку силомера?

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Рассчитать марку силомера?

Сообщение Mesh » Вс июл 03, 2011 7:58 pm

Не могли бы вы рассчитать марку и площадь силомерных опор для пола следующих параметров: площадь 3,6х3,5 м, 8 лаг 40х120х3500, по 5 опор на лагу, настил фанера ФК 10 мм + ГВЛ 10 мм.?
Mesh
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 5:20 pm

Сообщение Виталий Роденков » Пн июл 04, 2011 4:02 pm

Уточните пожалуйста, как будет установлена лага вертикально или горизонтально.

Пол будет установлен на упругие опоры, поэтому рекомендую установить первый слой фанеры толщиной 18-21мм, а затем уложить листы ГВЛ толщиной 10мм не менее 2х слоев.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Mesh » Пн июл 04, 2011 9:07 pm

Лага будет "горизонтально", т.е. пластью 120 мм по полу, в высоту соответственно 40 мм (плюс около 10 мм силомер, и с учетом неровностей пола получается от 50 до 90 мм подпольного пространства).
А чем вызвана такая толщина настила (больше 40 мм)? Для прочности или для увеличения массы?
Mesh
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 5:20 pm

Сообщение Виталий Роденков » Вт июл 05, 2011 8:47 am

А чем вызвана такая толщина настила (больше 40 мм)? Для прочности или для увеличения массы?

Собственно и для прочности, и для массивности конструкции.
Чтобы при ходьбе по полу была некая "капитальность" под ногами и пол сильно не пружинил необходима инертная конструкция. Ну а во главе конечно же прочность конструкции, что бы во время эксплуатации пол не скрипел.

Обязательно шейте фанеру шурупами со свободным ходом, чтобы она не повисла на резьбе.

При размере опоры 120х150 - Sylomer SR28, а при размере опоры 120х80 - Sylomer SR55
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16