Сообщение dimav1 » Ср ноя 10, 2010 1:31 pm

Добрый день! Дайте пожалуйста совет. Делаю акустическое оформление комнаты в квартире панелями Heradesign. Панели креплю на металлический профиль 60*27, из-за кривизны стены профиль установил в относ от стены на расстоянии 65-95мм (где как получилось, стена неровная), к стене с помощью "грибков" буду крепить плиты Роквул Лайт батс 50мм (у нас в городе отсутсвует Акустик батс), воздушная прослойка между плитами Роквул и панелями получается 45-75мм. Стоило ли ее вообще создавать, или может профиль надо было крепить ближе к стене,чтобы экономить пространство комнаты (3*3м2), не будут ли звенеть профили, может стоило Роквул уладывать враспор профилей?
dimav1
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 3:36 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 10, 2010 2:10 pm

Здравствуйте, dimav1!

Для получения максимального звукопоглощения минераловатные плиты необходимо монтировать в контакте с плитами Heradesign.
В Вашем случае конструкция тоже будет работать и думаю вполне хорошо. Кроме того, переменный относ, который у Вас получился сыграет положительную роль, он придаст более равномерное распределение в общем фонде звукопоглощения (хотя разница совсем не большая).
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение dimav1 » Ср ноя 10, 2010 2:19 pm

Спасибо! А есть ли смысл между профилями и плитами Роквул проложить враспор еще небольшие куски базальтовых плит, чтобы убрать звон профиля, или когда панели будут смонтированы на нем, звон и резонансы будут отсутствовать?
dimav1
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 3:36 pm

Сообщение dimav1 » Ср ноя 10, 2010 2:41 pm

Может есть смысл отнести от стены базальтовые плиты через прокладки в виде бруса закрепленные к стене для контакта с панелями Heradesign?
dimav1
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 3:36 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 10, 2010 2:50 pm

Да, действительно, потенциально есть такая проблема, как звон каркаса. Но она возникает в случае, когда монтаж выполнен не аккуратно. Также звон может быть у каркаса из тонкой цинковки, качество профилей может сильно отличаться.
В процессе монтажа все места соединения деталей каркаса необходимо скрепить просекателем или саморезами. Проверка простая, постучать по каркасу, если нет дребезга и других отзвуков, то все хорошо.

Кстати именно поэтому в студиях часто каркас выполняют из деревянного бруса.

Усложнять конструцию вставками бруса для относа минваты наверное не стоит.
Что за комната, кинозал или домашняя студия? Акустический расчет был?
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение dimav1 » Ср ноя 10, 2010 3:13 pm

Комната - домашняя студия, расчета не было, вариант не самый лучший 3*3 м, одна стена уличная, 2 стены - смежные комнаты. Окно большое 2,1*1,3 (пластик) . Сразу скажу, понимаю, что абсолютно правильно сформировать акустику не получиться из-за квадратности комнаты, хотелось бы максимально возможно скорректировать ее. Для этих целей приобрел панели Герадезайн фин и несколько листов Мапписил в месте установки мониторов. Для монтажа каркаса использую профили Кнауф 60*27, под направляющие профили в 2 слоя укладываю Вибростек. Направляющие профили креплю к бетонной стяжке и к потолку, для развязки со стенами. Потолок будет тоже отделан акустическими панелями, на полу лаги 50*50, фанера 18мм, с заполнением минватой, акуфлекс и ламинат. Пока, начал делать одну стену, поставил направляющие и спросил совета по заполнению пространства ватой.
dimav1
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 3:36 pm

Сообщение Виталий Роденков » Ср ноя 10, 2010 4:09 pm

Все что Вы описали - это не звукоизоляция, а акустическая подготовка (снижение времени реверберации)

Потенциальная проблема - неравномерности в области низких частот. Она к сожалению не решается тонкими конструкциями.
Виталий Роденков
 