звукоизоляция квартиры от шума лифта ЗИПСом

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

звукоизоляция квартиры от шума лифта ЗИПСом

Сообщение m-grig » Вт апр 14, 2009 8:32 pm

доброго времени суток. подскажите пожалуйста будет ли эффективной защитой от шума лифта панели ЗИПС(вопрос еще какие?ВЕКТОР? СИНЕМА ?) если их установить внутри квартиры на потолке и стене со стороны лифтовой комнаты??
m-grig
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 10:34 pm
Город: москва

Сообщение Виталий Роденков » Ср апр 15, 2009 10:09 am

Для изоляции проникающего шума от лифта можно применить панельную систему ЗИПС (желательно Модуль или Синема), но следует иметь в виду, что шум от лифта – это структурный шум, проникающий через все окружающие Вас ограждающие конструкции, эффективность мероприятий зависит от количества изолируемых поверхностей.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Seryal » Сб апр 18, 2009 7:53 pm

Чтобы темы не плодить. Я сейчас озадачил своего застрйщика и управляющую компанию проблемой с шумом от лифта (по показаниям шум работы лебедки в ночное время 34 Дб, что на 9 Дб выше нормы). Вполне возможны судебные перспективы. Можно было бы привлечь Вашу компанию, чтобы дать объективное заключение о том, какие работы необходимо будет провести для решения проблем с шумом ?
Seryal
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 4:52 pm

+

Сообщение SaundMan » Вт июн 16, 2009 5:20 pm

Главная причина шума, передаваемого в жилые помещения - это вибрации от работающего привода лифта.
Если Вы хотите значительно уменьшить акустическую обстановку в квартире, нужно виброизолировать привод.
Заводская система виброизоляции малоэффективна и для решения проблемы нужно ее модернизировать.
На картинке показано такое решение: под стандартную раму лебёдки подведены две дополнительные рамы,
установленные на сдвоенных резиновых амортизаторах.
Вибрации гасятся в плитах, заполненных металлическими шарами и гасятся в многоэтажных виброизоляторах.
Конструкция прошла многочисленные согласования в органах надзора и установлена совершенно официально.
Другого пути нет.
Вложения
DSC01204+.jpg
DSC01204+.jpg (60.97 КБ) Просмотров: 10861
SaundMan
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт июн 16, 2009 4:57 pm

Re: +

Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 17, 2009 9:04 am

Здравствуйте.
Как показывает практика, виброизоляция лебедки не всегда дает желаемого эффекта. Вибрации также передаются на кабину лифта, а следовательно, и на стены через полозья и направляющие.
Приведенная на фотографии конструкция - это трехкаскадная виброизолирующая система. Как известно, эффект виброизоляции начинается после резонанса и нарастает с частотой. Для однокаскадной системы этот рост составляет 12 дБ/окт, для трехкаскадной - 36 дБ/окт. Но стоит отметить, у трехкаскадной системы 3 резонанса, в отличие от классической однокаскадной, и это плохо!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

+

Сообщение SaundMan » Ср июн 17, 2009 10:28 am

Обратите внимание: применены не монолитные бетонные промежуточные плиты,
а плиты, заполненные металлическими шарами, что позволяет регулировать массу
и уходить от резонанса при возникновении этой проблемы...
SaundMan
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт июн 16, 2009 4:57 pm

Re: +

Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 17, 2009 11:05 am

SaundMan писал(а):Обратите внимание: применены не монолитные бетонные промежуточные плиты,
а плиты, заполненные металлическими шарами, что позволяет регулировать массу
и уходить от резонанса при возникновении этой проблемы...

Регулируя массу, Вы только сможете понижать или повышать резонансную частоту, "уйти" от резонанса физически невозможно. Эффект виброизоляции тесно связан с явлением резонанса.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: +

Сообщение SaundMan » Ср июн 17, 2009 1:07 pm

SaundMan писал(а): ...... и уходить от резонанса при возникновении этой проблемы...

Имелось ввиду, что можно отстраиваться по частоте туда, куда нужно, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМЫ..
Но она не возникла..... :shock:
SaundMan
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт июн 16, 2009 4:57 pm

Сообщение SaundMan » Пн окт 18, 2010 2:43 pm

Добавлю: очень эффективна также замена электродвигателя или его подшипников....Они все очень разные.
В любом случае - если хотите улучшения, то надо договариваться по-доброму и за оплату с персоналом.
SaundMan
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт июн 16, 2009 4:57 pm

Re: звукоизоляция квартиры от шума лифта ЗИПСом

Сообщение kastet64 » Пт авг 31, 2012 4:04 pm

Требуется реализовать такой или подобный проект в нашем доме. Сколько он стоит и к кому обращатсья?
kastet64
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 3:59 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2