Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Alexandersson » Пн июн 17, 2013 1:43 pm
Евгений Фридлиб писал(а):Информацию по подвесам "Шуманет-коннект ПП" можно увидеть здесь
http://acoustic.ru/data/cert/allcertifi ... ect_6b.jpg Основная разница в эффекте наблюдается на низких частотах. Так что если беспокоют именно низкочастотные шумы - лучше применять подвесы К15
Евгений, Спасибо!
запутали названиями: в прайсе виброфлекс-коннект, а в сертификатах шуманет-коннект.
-
Alexandersson
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб июн 01, 2013 6:33 pm
One_Solo » Пт мар 31, 2017 11:27 am
Здравствуйте! Подскажите по устройству ЗИ потолка на виброподвесах. Если имеется комната неправильной(Г-обрзной) формы, т.е. имеет нишу 3.20м. на 2.6м. и в этой нише будет сделан дополнительный уровень потолка (для врезных светильников). Как смонтировать данный потолок?
есть несколько мыслей:
1) сделать разделительный шов и увеличивать количество виброподвесов в данной нише
2) обойтись только увеличением количества подвесов в нише без разделения потолка швом
3) распределять виброподвесы равномерно по всей комнате, без учета что в нише потолок будет более нагружен.
-
One_Solo
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт мар 30, 2017 5:56 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн апр 03, 2017 9:45 am
Здравствуйте, One_Solo.
Вариант 2 мне кажется более предпочтительным. Он исключит деформационные швы и упростит финишную отделу потолка.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
One_Solo » Пн апр 03, 2017 11:15 am
Александр, спасибо за Ваше мнение!
-
One_Solo
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт мар 30, 2017 5:56 pm
- Город: Москва
Dmitry_pr » Вс дек 09, 2018 9:16 pm
Здравствуйте, подскажите, можно ли Виброфлекс-коннект ПС использовать для потолков?
-
Dmitry_pr
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб дек 08, 2018 6:24 pm
- Город: санкт-петербург
Андрей Юренко » Пн дек 10, 2018 3:34 pm
Dmitry_pr.
Да, можно.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Dmitry_pr » Вс июн 23, 2019 10:50 pm
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Вот я использовал Виброфлекс К-15, делал по технологии на двухуровневом каркасе. Но топот шагов только усилился. Может быть это из-за того, что я недогрузил подвес? У меня сейчас 10 кг на подвес. Если прикреплю еще один слой ГКЛ, то станет 15кг. И не опасно ли 3 листа над головой?
-
Dmitry_pr
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб дек 08, 2018 6:24 pm
- Город: санкт-петербург
Андрей Юренко » Пн июн 24, 2019 10:20 am
Dmitry_pr.
подвес недогружен, да. Можно использовать еще один слой ГКЛ, саморезы выберите подлиннее, чтобы прошить первые листы, тогда неопасно.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Вернуться в Виброизоляция
Кто сейчас на конференции