Что такое виброизоляция, как правильно виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, способы виброизоляции зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Staks » Пт апр 17, 2015 1:09 pm
Задача сделать хорошую виброизоляцию плавающей стяжкой с наименьшей толщиной из-за низких потолков. По полу разложена и закреплена гофра с проводами 20 мм. Что будет если для выравнивания гофры использовать шумопласт 20 мм, затем 10 мм изолон физически сшитый марки 3010, затем выравнивающая стяжка ЦПС толщиной 40-50 мм? Возникнут ли дополнительные резонансные пики в области средних частот при использовании одновременно шумопласта и изолона, при условии, что их динамический модуль упругости и коэффициент сжатия близки друг другу но все же различаются? Какой итоговой резонансной частотой будет обладать такая система и каким коэффициентом виброизоляции?
-
Staks
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт апр 17, 2015 12:54 pm
- Город: СПб
Николай Канев » Пн апр 20, 2015 10:56 am
Вероятнее всего, ничего страшного не произойдет.
Обратите, пожалуйста, внимание, что по материалу Шумопласт мы рекомендуем стяжку толщиной от 60 мм.
Резонансная частота пола будет в районе 50-60 Гц.
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-