шум от насоса в подвале

Сообщение Светa » Вс мар 03, 2013 5:20 pm

Добрый день! Купили квартиру на втором этаже,но не знали,что именно под нами находится ИПТ. Шум работающих насосов слышен 24 часа в сутки. Замеры независимой экспертизы в квартире показали,что шум в пределах нормы. Колеблется в разных комнатах от 25 до 37 дЦб.В Управляющей компании согласились,что звук идет от двигателя и насоса. Пока сколотили ящик из фанеры и на этом из действия по шумоизоляции закончились, сославшись,что в другом доме сделали тоже самое и жалобы прекратились. Почитав форум поняла,что дешевле бороться с источником шума. В УК за мой счет согласились поставить шумоизоляционные короба. Шум в подвале порядка 70-75 дЦб. Дом монолит.Между мной и подвалом первый не жилой этаж метра 4 высотой, там консъсержка сидит. Больше передача звука идет от пола (прикладывала банку), на стенах прикладыванием ничего не прослушивается. Посоветуйте из каких материалов можно сделать этот короб,чтоб снизить (пусть не на 100%) шум. Спасибо
Светa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2013 1:29 pm

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Николай Канев » Вт мар 05, 2013 8:22 am

Поскольку шум проникает к вам через этаж, то очень вероятно, что насос недостаточно эффективно виброизолирован. Поэтому в первую очередь я советую выполнить виброизоляцию насоса. Во вторую очередь, действительно, нужно выполнить звукоизолирующие мероприятия. Звукоизолирующее ограждение должно быть достаточно массивным, например, из кирпича. Внутренние поверхности этого ограждения необходимо облицевать звукопоглощающим материалом. Лучше всего перфорированный гипсокартон со звукопоглощающей ватой толщиной 50 мм.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Светa » Вт мар 05, 2013 11:45 am

Спасибо за оперативный ответ! К сожалению только сегодня разговаривала с инженером и директором нашей УК. Директор в этом ничего не понимает,а инженер сказал,что это правильно крепить насосы на металлические уголки, подкладывая кусок резинки на место соприкосновения насоса и металла для уменьшения вибрации толщиной 1 см, размером приблизительно 10х15. Сказал,что со своей стороны все мероприятия по шумоизоляции уже выполнены, которые заключались в фанерных коробах 5 мм, внутри оклеили дополнительно 6 мм энергофолом. Но опять согласились,что если я поставлю материал - то они сделают что-нибудь еще. Но, конечно , кирпичную стену никто возводить не будет. Какие есть еще мероприятия по снижению шума и вибрации?Если сверху короба покрыть как вы и сказали шумопоглощающим материалом 50 мм, может еще после этого чем-нибудь? ТАк как глобально в подвале менять ничего никто не будет. Может если только мосжилинспекция признает неправильный монтаж оборудования и обяжет их сделать правильно, но это тянучка во времени.
Светa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2013 1:29 pm

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Николай Канев » Ср мар 27, 2013 8:42 am

Резиновые подкладки 1 см врядли эффективно решают вопрос виброизоляции.

Никаких решающих изменений не будет, если "дорабатывать" короба из фанеры. Конечно, это решение само по себе малоэффективно.

Необходимо выполнить качественную виброизоляция, например, при помощи опор из эластомера Sylomer или пружинных изоляторов Isotop.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Светa » Чт ноя 21, 2013 7:07 pm

Добрый день! Хотелось бы получить консультацию в продолжении темы так как проблема до сих пор пока так и не решена. Продолжает беспокоить шум от насосов в подвале. Уже поменяли насосы на новые, установили на бетонную плиту (в 5 кратной массе), правда саму плиту установили на пол без виброопор, внутри помещение через деревянную обрешетку обшили изовером и закрыли их листами ДВП. Стало только хуже. Сейчас пошел гул, если убирают обороты у насосов, а они выставлены вручную на 80% постоянно, становится тише, но жильцы жалуются на плохой напор воды, если прибавляют- то нам хоть на улицу иди спать...Подскажите что можно сделать и есть ли у Вас специалисты, которые могут выехать на место и дать рекомендации что можно сделать? УК сложила руки сказав, что не понимает что можно еще сделать,а у нас превышение норм по уровню шума....Заранее спасибо всем кто ответит
Светa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2013 1:29 pm

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Николай Канев » Пт ноя 22, 2013 10:10 am

Добрый день Светлана,
пожалуйста, обратите внимание на мою рекомендуцию от 05.03.2013
Поэтому в первую очередь я советую выполнить виброизоляцию насоса

Это нужно было сделать в приоритетном порядке. К тому же если меняли обородувание и устанавливали плиту, положить под нее виброопоры было очень просто. Крайне удивлен, что этого не сделали. Плита пятикратной массы, лежащая на перекрытии без виброопор, - это бесполезно.
Рекомендации прежние - виброизоляция!
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение malik66 » Сб фев 01, 2014 10:22 am

Добрый день! Купили квартиру на втором этаже,но не знали,что именно под нами находится ИПТ. Шум работающих насосов слышен 24 часа в сутки. Замеры независимой экспертизы в квартире показали,что шум в пределах нормы. Колеблется в разных комнатах от 25 до 37 дЦб.В Управляющей компании согласились,что звук идет от двигателя и насоса. Пока сколотили ящик из фанеры и на этом из действия по шумоизоляции закончились, сославшись,что в другом доме сделали тоже самое и жалобы прекратились. Почитав форум поняла,что дешевле бороться с источником шума. В УК за мой счет согласились поставить шумоизоляционные короба. Шум в подвале порядка 70-75 дЦб. Дом монолит.Между мной и подвалом первый не жилой этаж метра 4 высотой, там консъсержка сидит. Больше передача звука идет от пола (прикладывала банку), на стенах прикладыванием ничего не прослушивается. Посоветуйте из каких материалов можно сделать этот короб,чтоб снизить (пусть не на 100%) шум. Спасибо
malik66
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб фев 01, 2014 10:21 am
Город: faisalabad

Re: шум от насоса в подвале

Сообщение Андрей Нечаев » Пн фев 03, 2014 2:14 pm

Добрый день.
К сожалению эффективность мероприятий по созданию звукоизоляционного кожуха очень низкая, это мягко говоря. Скорее всего уровень шума в квартире при реализации этих мероприятий не изменится. Необходимо выполнять виброизоляцию самих агрегатов насосов и системы трубопроводов, от них идущих. Это довольно глобальный комплекс работ, но для того чтобы добиться снижения шума, делать нужно именно виброизоляцию. Если же все же решите делать короб, то использовать надо в качестве облицовочных материалов листы ГВЛ, в два, три слоя. Внутреннее пространство между стойками каркаса короба заполняется листами Шуманет-СК, он удобнее поскольку есть защитный слой из стеклохолста.
Андрей Нечаев
 