Что такое реверберация, планировка домашних кинотеатров и студий звукозаписи, звукорассеивание и звукопоглощение, размещение акустических материалов в музыкальной комнате, дискотеке, конференц-зале, боулинге и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Наталья Васильевна » Ср окт 22, 2008 1:21 pm
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулись с проблемой следующего рода: при переводе помещения из жилого в нежилой фонд требуется звукоизоляция по периметру переводимого помещения. Что это за мероприятия такие? Что из себя представляют?
Спасибо большое!
-
Наталья Васильевна
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
- Город: Москва
Виталий Роденков » Ср окт 22, 2008 2:36 pm
Согласно СНиП 23-03-200 "Защита от шума" нормативные значения изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями для жилых и общественных помещений могут отличаться в зависимости от того, какие помещения граничат друг с другом (например, квартира с квартирой или квартира с магазином).
Что будет располагаться в рассматриваемом помещении?
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Наталья Васильевна » Ср окт 22, 2008 10:27 pm
Угловая квартира на 1-м этаже жилого дома "переводится" в стоматологическую клинику. Сбоку и сверху располагаются жилые квартиры.
-
Наталья Васильевна
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:37 pm
- Город: Москва
Виталий Роденков » Чт окт 23, 2008 10:20 am
Если от Вас не требуют акустического проекта для защиты в СЭС, в котором эффективность предлагаемых конструкций обоснована расчетом то, на мой взгляд, можно проделать следующие типовые мероприятия:
1. Устроить конструкцию «плавающего» пола по всей площади помещения с применением материала ШУМАНЕТ-100Супер, что позволит избежать передачи ударного шума в соседнюю квартиру (ходьба на каблуках по керамической плитке, я полагаю, что именно она будет на полу в качестве финишного покрытия). Поверх материала ШУМАНЕТ-100Супер выполняется стяжка толщиной минимум 50 мм.
2. Для дополнительной звукоизоляции потолка и стены смонтировать звукоизолирующие панели ЗИПС-Синема
http://www.acoustic.ru/Article_206.html
-