Сообщение GC » Пн сен 12, 2011 10:06 am

Добрый день!

Задача - возвести ночной клуб во временной постройке на основе металлокаркаса, сэндвич-панелей и слоев ткани ПВХ, т.е. без использования монолитных конструкций (бетона, кирпичей, пенобетона и т.д.).

Возможно ли технически звукоизолировать помещение так, чтобы соблюсти все нормы шума снаружи, в т.ч. и в ночное время?
Сколько слоев панелей потребуется? Если невозможно, то какие материалы для изготовления пола, потолка, стен требуются для нормальной звукоизоляции снаружи и акустики помещения внутри?

Заранее спасибо.
GC
 

Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 12, 2011 11:20 am

Здравствуйте, GC.
Задача удовлетворения нормам по допустимым уровням звука на прилегающих территориях может быть решаемой и не решаемой. Это будет зависеть от следующих факторов:
1. предполагаемый уровень звука в клубе
2. нормы, которые применяются для прилегающих территорий, на каком расстоянии от клуба
3. значение индекса изоляции воздушного шума сендвич-панелей
4. архитектурно-планировочные решения для помещений клуба
и др.
Что-то определенное можно будет сказать после предоставления этих данных.
Ограждающие конструкции клуба предпочтительно выполнить массивными. Именно массой определяется звукоизоляция на низких частотах, что является наиболее проблемным диапазоном. Насколько возможно сделать массивные ограждающие конструкции временными – вопрос.
Акустическим оформлением помещений стоит заниматься после решения задач звукоизоляции (определения ограждающих конструкций).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Сообщение GC » Пн сен 12, 2011 12:19 pm

1. Пороговый уровень 100-100 ДБ
2. Предположим три варианта -
а) клуб непосредственно прилегает к жилым зданиям
б) клуб находится в радиусе 10 м от ближайших жилых зданий
в) клуб находится в радиусе 100 м от ближайших жилых зданий
Нормы, как я понимаю, установлены СН 2.2.4/2.1.8.562-96, но как пользоваться таблицей http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5212/index.htm, я до конца не понимаю, поэтому и решел посоветоваться с экспертами
3. Возьмем, к примеру, эти панели
http://www.pulkovo.biz/page.php?id=125

Индекс изоляции воздушного шума (транспортного потока)
С утеплителем из минераловатной плиты толщиной 120 мм - 32 (30)дБ
С утеплителем из пенополистирола толщиной 200 мм - 27(24)дБ
4. Предположим самые обычные - ангар 50м x 30м x 10м с плоской крышей, основная часть которого - танцпол.

Допустим так же, что массивных ограждающих конструкций нет.
GC
 

Сообщение Александр Фадеев » Пн сен 12, 2011 4:33 pm

Грубая оценка по распространению низких частот показывает, что для того, чтобы удовлетворить требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 помещение клуба из сендвич-панелей должно находиться на расстоянии не менее чем 50-100 м от территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домам отдыха, пансионатам, домам интернатов для престарелых и инвалидов, детским дошкольным учреждениям, школам и другим учебным заведениям, библиотекам. Для уточнения расстояния необходимо провести акустический расчет.
Александр Фадеев
 