Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
evgenser2 » Чт дек 11, 2008 11:35 pm
побродил по вашему форуму и хотелось бы узнать, а будет ли работать возведенная в комнате гипсокартонная Конструкция №12, с суммарной толщиной конструкции по стенам и потолку, около 55 мм, при заполнении её материалом не Шуманетом БМ, а Шумостопом С2?
-
evgenser2
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 10:44 pm
Андрей Смирнов » Пт дек 12, 2008 12:53 am
Наверное не Конструкция 12, а Конструкция 10. Облицовка стены в Конструкции 12 выполнена на независимом от стены каркасе с минимальной толщиной профиля 50 мм + воздушный зазор 5-10 мм + ГКЛ в 2 слоя...
А Конструкцию 10 можно в принципе выполнить с Шумостопом. Каркас с минимальной толщиной 40 мм+2 слоя ГКЛ = 65 мм...
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
evgenser2 » Пт дек 12, 2008 7:10 pm
Пардон, Андрей, ты прав, №10, а данная конструкция будет лучше ЗИПС-Вектор
-
evgenser2
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 10:44 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48