Сообщение Evgeniy » Чт июл 10, 2008 4:30 pm

Çäðàâñòâóéòå. Ó ìåíÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ:
Ñåðâåðíàÿ íàõîäèòüñÿ â êîìíàòå(3õ4ì) íà ïåðâîì ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà. Ñòåíû ïî 100ìì ñ òðåõ ñòîðîí è íåñóøàÿ ñòåíà(250ìì) ñ îêíîì.  ïîìåùåíèè íàõîäÿòñÿ äâà êîíäèöèîíåðà è ìíîãî ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Èç çà æàëîá æèëüöîâ ñâåðõó áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå îïåðàöèè ïî çâóêîèçîëÿöèè:
- ïîäâåñíîé ïîòîëîê íà âèáðîôëåêñàõ ñ îòíîñîì 100ìì è 50ìì çàïîëíåíèåì Øóìàíåò-ÁÌ
- ÇÈ îáëèöîâêà âñåõ ñòåí íà îñíîâå êàðêàñíîîáøèâíîé ïåðåãîðîäêè ñ çàïîëíåíèåì Øóìàíåò-ÁÌ.Êàðêàñ êðåïèòñÿ òîëüêî ê ïîòîëêó è ïîëó ÷åðåç Âèáðîñòåê-Ì ñòûêè çàìàçûâàëè Âèáðîñèëîì, âîîáùåì âñå âûïîëíÿëè ïî òåõíîëîãèè, ïðàâäà êîíäèöèîíåðû ìû âïðèòèðêó îáîøëè ÃÂË+ ÃÊË è íå ñòàëè âûíîñèòü èõ íà ÇÈ îáëèöîâêó.
Óðîâåíü øóìà ñíèçàëñÿ äî 28 äÁ â íî÷íîå âðåìÿ, ïðàâäà ìû íå ñìîãëè çàìåðèòü ôîíîâûé øóì, ò.ê îáîðóäîâàíåÿ íåëüçÿ îòêëþ÷àòü.
Ñîñåäè îùóòèëè óìåíüøåíèå çâóêà, íî â êâàðòèðå îñòàëñÿ íèçêî÷àñòîòíûé øóì â ðàçìåðå 46 äá(ìàõ) íà ÷àñòîòå 63Ãö, êîòîðûé ïî èõ ñëîâàì ñèëüíî äåéñòâóåò íà ïñèõèêó.
Ïî ìîåìó ìíåíèþ ïðè÷èíû ãóëàñëåäóþøèå.
1) Ðåçîíàíñíàÿ ÷àñòîòà ñèñòåìû ÃÊË è ÃÂË è ïîëèòû ïðåêðûòèÿ(ñòåíû) ëåæèò â äèàïîçîíå 50-80Ãö, è íà ýòèõ ÷àñòîòàõ íàáëþäàåòñÿ ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ÇÈ.
2) Øóì ñòðóêòóðíî ïåðåäàåòüñÿ ÷åðåç æåñòêèå êðåïëåíèÿ êîíäèöèîíåðîâ ê ñòåíå.
3) Èç çà æåñòêîãî êðåïëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ê ïîëó, íèçêî÷àñòîòíûå êîëåáàíèÿ ïî êîñâåííûì ïóòÿì ïåðåèçëó÷àþòüñÿ â çàøèøàåìîå ïîìåøåíèå.
Èñêëþ÷åíèå ïåðåäà÷è ñòðêóòóðíîãî øóìà âèæó â àêóñòè÷åñêîì øâå ìåæäó ïîòîëêîì è 100ìì ïåðåãîðîäêàìè. Èíòåðåñíà òåõíîëîãèÿ ïðâåäåíèÿ òàêèõ ðàáîò???Âîîáùå â ïàíåëüíîì äîìå ýòî âîçìîæíî??
È åñëè íàøå ïåðâàÿ ïðè÷èíà (1) âåðíà, òî êàê åå èñïðàâèòü??
Ïðîøó îòâåòèòü íà âîïðîñû è äàòü äåëüíûå ñîâåòû, çàðàíåå áëàãîäàðåí.
Evgeniy
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 5:51 am

Сообщение Андрей Смирнов » Пт июл 11, 2008 1:34 pm

Привет, Евгений

Проблема стандарная.

посмотри плиз ветку, в которой описана аналогичная проблема:

http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?t=701

По моему мнению причины гуласледуюшие.
1) Резонансная частота системы ГКЛ и ГВЛ и политы прекрытия(стены) лежит в диапозоне 50-80Гц, и на этих частотах наблюдается существенное снижение ЗИ.
2) Шум структурно передаеться через жесткие крепления кондиционеров к стене.
3) Из за жесткого крепления оборудования к полу, низкочастотные колебания по косвенным путям переизлучаються в зашишаемое помешение.
Исключение передачи стркутурного шума вижу в акустическом шве между потолком и 100мм перегородками. Интересна технология прведения таких работ???Вообще в панельном доме это возможно??
И если наше первая причина (1) верна, то как ее исправить??


1) не совсем верно
2) верно
3) верно

Первое, что необходимо было сделать, это виброизолировать опорные связи кондиционеров.