Помещение с барабанной установкой в подземной стоянке.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Помещение с барабанной установкой в подземной стоянке.

Сообщение Rust » Пт июн 06, 2008 11:31 am

Добрый день, нуждаюсь в совете, насчет изоляции маленького помещения 2.5 на 3 метра, находится оно в подземной авто стоянке,
там стоит акустическая барабанная установка, в помещении голые стены и стальная входная дверь, выходящая на стоянку(к двери приклеен пенопласт ~7-10 см толщиной). Сверху, снизу, задняя стенка - ничего и никого нет - лишь земля. За боковыми стенами - соседние такие же небоьшие коморки как эта, которыми если ктото и пользуется, то ради складирования банок с огурцами и личного ненужного хлама. По периметру помещения идет небольшой стальной стеллаж, собственно в центре установка.
Звук разносится по всей стоянке, его слышно охранникам стоянки, собственно цель - сделать так чтобы им было комфортно, потому что планирую теперь именно там начинать очень часто заниматься - вот встал вопрос оборудования помещения:)

Вопрос в следуйщем - что и как там можно сделать для достижения поставленной цели (не досождать охранникам) с минимальными затратами (без обшивания ЗИПСом по кругу, полов-потолков и тд)
Rust
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 11:14 am

Сообщение Николай Канев » Сб июн 07, 2008 8:21 am

Добрый день,
а из чего сделаны перегородки?
Возможно, через дверь выходит основной шум. Установите звукоизоляционную дверь - массивную и герметичную. Пенопласт в этом случае ничего не меняет...
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Сообщение Rust » Сб июн 07, 2008 1:55 pm

А можно ли без замены двери обойтись? тоесть что можно сделать с этой?
Rust
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2008 11:14 am

Сообщение Николай Канев » Сб июн 07, 2008 4:24 pm

По крайней мере, сделать герметичным ее притвор. Не должно быть щелей между полотном и коробкой, также как и щелей во всей конструкции перегородки.
И по возможности увеличить массу двери.
Но к значительному снижению эти мероприятия не приведут. К слову, для надежной звукоизоляции в студиях всегда проектируют дверной тамбур.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am