Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
PVV » Чт дек 06, 2007 7:57 pm
Понимаю, что тема изжована, но прошу специалистов просто и однозначно ответить на вопрос (убежден, что это заинтересует большинство пользователей!):
Есть два блокированных котеджа с общей стеной по всем 3-м этажам
Разделительная стена - полнотелый кирпич, тольщиной 1,5 кирп.
В стене несколько разбросанных по стене вентканалов сечением в полкирпича
Задача обеспечить нормальную звукоизоляцию от соседа (обычный бытовой шум - разговор, звуки аудиотехники, звуки санузлов)!
Какой вариант по Вашему мнению будет наиболее эффективным по звукоизоляции (бюджет - не важен!) ?
Вар.№1 - дополнительно обложить разделительную стену еще в полкирпича с моей стороны (естественно с армированием для связи) + приклеить Перлфиксом (облицевать) стену ГВЛ 12.5
Вар№2 - панели ЗИПС-Вектор + ГВЛ 12,5 на отдельном металокаркасе
Вар№3 - мет. каркас с креплением к полу и потолку через Вибросил + Плиты Шуманет + ГВЛ 12,5 Х 2слоя
За ранее благодарен за консультацию
Владимир
-
PVV
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт дек 06, 2007 7:04 pm
Андрей Смирнов » Пт дек 07, 2007 1:03 pm
Привет, PVV
задай плиз максимальную толщину конструкции, которую ты можешь себе позволить. Тогда можно будет более корректно сравнивать различные варианты.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
PVV » Пт дек 07, 2007 6:15 pm
Хотел бы уложиться в толщину - не более 15см
-
PVV
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт дек 06, 2007 7:04 pm
Андрей Смирнов » Пт дек 07, 2007 7:33 pm
Из трех вариантов конструкций наибольший эффект дополнительной ЗИ даст Вар№3.
Рекомендую применить в данном случае независимый от стены каркас Кнауф 100 мм, 2 слоя Шуманет-БМ по 50 мм и облицовку ГВЛ 12,5 - ГКЛ 9,5 - ГВЛ 12,5.
Облицовка ГВЛ/ГКЛ не должна иметь жестких связей с ограждающими конструкциями. Стыки ГВЛ/ГКЛ с поверхностями пола, стен и потолка необходимо заделать силиконовым виброакустическим герметиком.
Последний раз редактировалось
Андрей Смирнов Пт дек 07, 2007 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
-
Андрей Смирнов
-
- Сообщения: 1166
- Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
- Город: Украина, Киев
-
PVV » Пт дек 07, 2007 7:35 pm
Владимир
-
PVV
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт дек 06, 2007 7:04 pm