Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
igal » Пт май 23, 2014 11:47 am
У меня в новостройке вверху между потолком и газобетонными перегородками комнат проложены прокладки из свернутого в трубку пенополиэтилена. Стоит ли их заменять другим материалом, если да, то каким, или, как рекомендуют строители, можно просто их заштукатурить?
-
igal
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 7:44 am
- Город: Обнинск
Наталья Ширгина » Пт май 23, 2014 2:34 pm
Добрый день,
Для того, чтобы снизить передачу структурного шума с перекрытия на перегородку, пенополиэтилен можно оставить, а шов лучше заполнить силиконовым герметиком, поскольку слой штукатурки образует жесткую связь.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18