Звукоизоляция сопряжения потолка и перегородок

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция сопряжения потолка и перегородок

Сообщение Maxim83 » Пт фев 21, 2014 4:02 pm

В квартире кирпичного дома требуется звукоизолировать потолок. Для этой цели планируется собрать подвесной потолок с облицовкой из гипсоплиты, а в потолочную пазуху поместить минвату. Нужно ли и каким образом монтировать звукоизоляцию в местах сопряжений потолка и внутренних перегородок, выполненных в полкирпича (кирпич силикатный пустотелый)? Или звукоизолировать каждое помещение квартиры в отдельности, а перегородки не трогать?
Maxim83
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 21, 2014 3:48 pm
Город: Калининград

Re: Звукоизоляция сопряжения потолка и перегородок

Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 24, 2014 8:53 am

Здравствуйте, Maxim83.
Звукоизоляционные конструкции потолка (подвесной потолок на виброподвесах или ЗИПС) примыкают к межкомнатным перегородкам через два слоя ленты «Вибростек-М».
Для снижения распространения ударного шума из помещения выше имеет смысл не доводить внутренние перегородки до плиты перекрытия (зазор до 15 дБ). В зазор между перекрытием и стеной укладывается материал «Вибростек», швы заделываются герметиком «Вибросил».
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва