Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Shessar » Сб сен 08, 2012 2:09 pm
Добрый день!
Есть квартира в сталинке. Перекрытия деревянные. Планируется снос перегородок и перепланировка. Не подскажете как лучше выполнить шумоизоляцию полов (основной источник шума - скачущие и бегающие дети). Основные задачи:
1. Пол в квартире планируется разнородный: плитка, паркет, ламинат. В санузлах и под ламинат - теплый пол (маты и пленка).
2. Перегородки будут возводиться заново. Шумоизоляция приветствуется. Что лучше, поставить их на новую стяжку или как-то выставить до шумоизоляции пола? Если посоветуете материалы стен, буду благодарен. Пока склоняюсь к блокам из пенобетона. На стены планируется вешать полки так что прочность имеет не последнее значение.
3. Толщина покрытия пола решающего значения не имеет. Скорее важен вес - дому все-таки больше 50 лет, а состояние существующих перекрытий - загадка.
Спасибо!
-
Shessar
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 1:57 pm
Александр Фадеев » Пн сен 10, 2012 8:31 am
Здравствуйте, Shessar.
1. В первую очередь я бы прояснил допустимую нагрузку на перекрытие с целью определить возможность устройства стяжки по плитам "Шумостоп", масса которой составляет 120 кг/кв.м.
Альтернативные решения (ЗИПС-Пол, пол по лагам) легче, но дороже и не предназначены для укладки финишного напольного покрытия типа плитки.
2.С точки зрения звукоизоляции пенобетон один из самых неудачных вариантов. Лучше смотрится однослойная перегородка из полнотелого кирпича или каркасная перегородка с гипсокартонной облицовкой и звукопоглощающим наполнителем. Первую можно установить на звукоизоляционную конструкцию пола, вторую - нельзя.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
vasilii » Пн сен 10, 2012 8:36 am
Александр Фадеев писал(а): Первую можно установить на звукоизоляционную конструкцию пола, вторую - нельзя.
Наверное, наоборот??
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
Александр Фадеев » Пн сен 10, 2012 8:38 am
Здравствуйте, vasilii.
Разумеется наоборот. Спасибо, что обратили внимание.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Shessar » Пн сен 10, 2012 10:55 pm
Перекрытия деревянные. Постройка около 55-го года. Даже если считать, что все лаги целые, я сомневаюсь, что выдержат больше 150кгс/м.кв. Следовательно полусухая стяжка не годится.
Вернемся к перегородкам. ГКЛ не кажется мне таким уж хорошим материалом. Сейчас стоят такие перегородки, местами появились трещины. Консоль от полок на кухне получается довольно нагруженная. Вариантов уже даже не представляю - всю голову сломал.
В любом случае спасибо за консультацию.
-
Shessar
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 1:57 pm
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25