Вопрос по нестандартному использованию плит шумостоп

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Вопрос по нестандартному использованию плит шумостоп

Сообщение Romanych » Пт июн 22, 2012 8:01 am

День добрый,
У меня после устройства пола остались плиты шумостоп, которые я подумываю использовать для шумоизоляции трубы вытяжки идущей в гипсокартонном коробе.
Подскажите пожалуйста возможно ли такое использование шумостопа? Если возможно, какие плиты лучше использовать (C2 или К2)?
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm

Re: Вопрос по нестандартному использованию плит шумостоп

Сообщение Антон Перетокин » Пт июн 22, 2012 8:14 am

Добрый день!
Использовть возможно, лучше С2, если не хватит плит С2, можно использовать К2. Важно, чтобы воздуховод не касался металлического каркаса, на который монтируется гипсокартон. Ну и облицовка гипсокартоном должна быть выполнена герметично.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Вопрос по нестандартному использованию плит шумостоп

Сообщение Romanych » Пт июн 22, 2012 8:38 am

Спасибо!
Romanych
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 4:20 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции